44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所接地电阻测试
用摇表怎么测
接地电阻
答:
不能用普通的摇表(兆欧表)测接地电阻。必须用
接地电阻测试
仪(也是一种摇表,但是原理与测量绝缘电阻完全不同,它配有三根辅助接地极)测量接地电阻。接地电阻测试仪的原理是“平衡电桥”。有三个辅助电极,带导线,按说明打入地内,然后把要测的接地网引出线连到测试仪上(用仪器上带的鳄鱼夹夹上...
接地电阻测试
摇表的使用方法是什么?
答:
1、仪表端钮接线应正确无误。2、仪表置于水平后调整检流计的机械零位。3、将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被
测电阻
值。4、如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,...
钳型
接地电阻测试
仪如何测试接地电阻?
答:
钳形
接地电阻测试
仪如何正确使用?1.开机按POWER键开机,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示,同时,仪表自动校准,开机完成后显示“OLΩ”,自动进入电阻测量模式,若没有正常开机自校准,仪表会显示“Er”符号,表示开机出错。开机出错需检查原因再重新开机。如果开机自检后未出现“OLΩ”,而是显示一...
发电厂和
变电站
的工频
接地电阻
值一般在多少Ω
答:
有很多的规定,例如220KV配电装置接地电阻要求,低压厂用
电接地电阻
要求等等,见火力发电厂防雷接地设计技术规定。如果电厂具有中心点直接接地的高压配电装置,其接地电阻应当小于0.4欧姆,由于全厂接地网连接在一起的,所以全厂的接地电阻也就是小于0.4欧姆了。
10kV变压器
接地电阻
是多少
答:
接地电阻
就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”...
10kV
变电所
做电试需要哪些仪器。。 在线等!!!
答:
4
接地电阻测试
仪HZDW-5A 5电容电感测试仪HZRG-3000 6接地导通测试仪HZDT-10A 7变压器直流电阻测试仪HZBZC-3S 8变压器变比测试仪HZBC-VI 9变压器绕组变形测试仪HZBX-III 10有载分接开关测试仪HZKC-4000 11断路器特性测试仪HZKC-7000 12氧化锌避雷器阻性电流测试仪HZBD-2000 13三相继电保护测试仪...
接地电阻
测量范围多少,适合在什么温度下工作?
答:
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器...11、
接地电阻测试
仪应保存在室内保持其环境温度0℃~40℃,相对湿度不超过80 、大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,...
10Kv配电线路中要求杆塔的
接地电阻
的标准是什么?
答:
1、接地网
接地电阻
≤0.5Ω2、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、10KV杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的
变电所
,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以...
水电资料中,
电阻测试
记录一般怎样划分检验批了?
答:
才能确定其属于哪一个分项工程的检验批.例:变配电室内的
接地电阻测试
记录划分到变配电室安装子分部内的接地分项的检验批.防雷的接地电阻测试记录划分到防雷与接地子分部内的接地分项的检验批.一般的保护接地电阻测试记录划分到防雷与接地子分部内的接地分项或等电位分项的检验批.线路设备绝缘电阻测试记录划分...
变电站接地电阻
计算
答:
设计要求需要参考建设单位(业主/甲方)的要求。考虑到面积较小和土壤电阻率较大的情况,我们首先排除采用化学降阻剂(盐水等)的方案,因为化学降阻剂会迅速反弹。可以采用物理降阻剂(石墨、膨润土、金属粉),打井(垂直方向的接地连接,占地面积小,但成本较高),并且考虑到受到
接地电阻
的限制,可以...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉