44问答网
所有问题
当前搜索:
变电站直流系统处于正常状态
直流系统
接地现象及处理方法
答:
(1)判断直流接地的极性。
直流系统
绝缘良好时正极对地、负极对地电压基本相等。若测量正极对地电压为
正常
时正负极间的电压,而负极对地电压为零,则说明为负极完全接地;若测量负极对地电压为正常时正负极间的电压,而正极对地电压为零,则说明为正极完全接地。如果为不完全接地...
变电站
交
直流
一体化电源
系统
,是不是不用给通讯提供交流220电源了?_百...
答:
变电站
交直流一体化电源系统一般包含380V/220V交流系统、220(110)V
直流系统
、UPS系统及通信电源系统(48V通信用直流),楼主问的是不是指的48V通信直流系统,如果是的话,就不需要给通信电源模块提供交流220V电源了,一体化电源系统中使用的通信电源模块都是DC220(110))V/DC48V直流变换器,它与220V...
直流系统
短路有什么现象怎么处理
答:
变电站直流系统
以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直流系统是绝缘系统,
正常
时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,
在
接地发生和恢复的瞬间,...
什么是
变电站
的交
直流系统
?
答:
变电站
的交
直流系统
分别是说 变电站的控制电源是交流的还是直流的,使用交流电源控制开关的就是交流系统,使用直流电源控制开关的就是直流系统。不明白可以继续问我,我是做这方面工作的。
北京市电力公司110kv
变电站直流系统
电压是110v还是22
答:
110v。北京市电力公司
变电站
的
直流系统
电压是成正比的,当电量达到110kv时,电压也是随着正比加到110v。
华北电网有限公司防止
直流系统
事故措施目录
答:
华北电网有限公司为确保
直流系统
的安全稳定运行,制定了一系列严格的预防措施,以防止可能发生的事故。以下是关键环节的详细目录:1. 总则 华北电网公司高度重视直流系统的安全管理,遵循严格的规程和标准,致力于建立全面的预防体系。2. 配置原则与接线方案 对于重要的110kV
变电站
和220kV及以上电压等级的变...
变电站直流系统
图一些问题。
答:
直流
转成交流,这是通过逆变器实现的,主要给那些重要的、又必须使用交流电源的设备供电的,比如站里的监控计算机。
变电站
内的
直流
电源
系统
馈出网络
答:
相对电压型而言,电流型输出抗干扰能力强。工业现场一般采用电流型输出,常用标准是4~20mA输出。电流型信号,理想情况的外特性,相当于一个非常大的电压源串联了一个非常大的内阻。这样,当负载阻抗远远小于它的内阻时,电流就总是等于它的“短路电流”。一般的电流型信号源,通常的标准是:只要负载和...
电站直流系统
中蓄电池的浮充电压突然升高
答:
正极栅板不断溶解,特别是
在
过充 电
状态
下,由于正极的析氧反应,水被消耗,h 离子浓度增加,正 极附近酸度增高,反栅腐蚀加速。所以,如果电池长期
处于
过充电状态,电池的栅板就会逐渐变薄, 容量下降,使用寿命缩短。4、
直流系统
工作电压偏高:直流系统自投运后,无论直流220v 系统、直流110v 系统或...
某有人值班
变电站
采用220V
直流系统
,以下符合规程要求的选项是...
答:
【答案】:B B项,《电力工程
直流
电源
系统
设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.3.3条规定,蓄电池组与直流柜之间连接电缆截面的选择应满足两个条件,即长期允许载流量和允许电缆压降。按长期允许载流量计算时,应取大于蓄电池1h或2h放电率电流,允许的电缆压降不应大于直流电源系统标称电压的1%。A...