变电站计量表计负载多大
对
变电站
的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:
对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。
变电站
35KV
计量
PT采用YY接线 3块CT封掉中相 请问能否使用3*100V三相两...
答:
应该是可以的,我们
变电站
6kv只有两相ct,也是正常
计量
的,一般用在三相
负载
平衡的电路中,即“A相电流+B相电流+C相电流=0”
居住小区内的10KV
变电所
设置要求
答:
(3)对需用变压器容量(终期)在1260kVA以下的,宜引入一路10kV电源经分支箱接入配变后供电。(4)所引入的每一路10kV线路在接入客户后,该
变电站
馈电线路总的变压器容量应当控制在13000kVA以内。(5)每路10kV电源所设开闭所或配电站均采用“环进、环出”的形式。各配变台区应直接接入环网间隔内(无需再通过分支箱...
变电站
站用电电能计上
计量表
配置正确的是( )
答:
【答案】:A 《220kV~1000kV
变电站
站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第10.3.2条规定,每台站用变压器宜安装满足1.0级精度要求的有功电能表,站外电源应配置满足0.2S级电能
计量
精度要求的有功电能表;《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063—2017)表C.0.4-2规定,电能表...
供电所66kV的
变电站
及66kV的用户变电站是否需要安装电容器
计量表
,为什 ...
答:
不需要安装,供电局对无功的使用只考虑功率因数达到要求,0.85或0.9以上就可以了,符合要求是给奖励的,达不到标准,要罚款的。
三相三线电能表只有实际值的三分之二
答:
更正楼上的:只要在没有中性线的三相三线系统中,只要满足三相电流向量和为零,
负载
即使不对称,都可以准确
计量
三相电能,目前三相三线计量方式还用在10KV等级不接地系统中使用(
变电站
10KV),不过,三相三线电度表不适用三相四线负载作计量这是对的,另外,你的实际值如何得出的?如果准确的话,有功功率...
求助:请问在110kV
变电站
中,110kV电流互感器的伏安数和控制电缆的长度有...
答:
--- 没问题,能采到信号,把各
表计
实际伏安数加上电缆消耗的伏安数不能大于互感器输出,互感器输出伏安数低于消耗当然会引起
计量
不准了 标注不等于实际了,要用实际二次电流除表计额定电流,再乘以额定的伏安值,就是实际消耗量了,要是消耗量大了,就加个小的变流器 ...
关于箱式
变电站
线损和用电量的问题,望有识之士回答
答:
变压器的出线侧安装的总电表,其
计量
值不包括变压器的铁损和铜损。该总表一般情况下的值会比它下面三个分表的值更大,可能因素主要在总表出线到各分表进线这段线路上的线路损耗。但是,由于总表使用的电流互感器一般是比下面分表的电流互感器更大,所以精确度可能会差点。据我的计算,一般情况下,...
50千伏安的变压器线损规定是多少
答:
2、 铜损电量的计算:当
负载
率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。
矿用隔爆型移动
变电站
高压开关上电表度数怎么算?
答:
你好:无论是否移动
电站
,高压
计量
电度表的读数,都应该【乘以电压互感器的倍率】然后,再【乘以电流互感器的倍率】。电度数的计算:当月读数【减去】上月同期读数。