44问答网
所有问题
当前搜索:
变频器功率单元
变频器
过载是什么原因?
答:
2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大 1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动
单元
或修改制动使用率 3、如矢量控制
变频器
,可修改速度环PID参数 C、恒速过载 1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较...
变频器
如何选配电抗器
答:
。2)直流电抗器LDC直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,LDC能使逆变环节运行更稳定,及改善
变频器
的
功率
因数 。3)输出电抗器LA2接在变频器输出端与负载(电机)之间,起到抑制变频器噪声的作用。三种电抗器在变频器中的连接如图2所示。3需要安装进线电抗器的场合 进线电抗器既能阻止...
变频器
报接地故障是怎么回事
答:
接地故障一般是
变频器
,电缆,或电机故障引起的。检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。变频器是用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的...
变频器
制动电阻选的大一个等级有什么危害
答:
制动电阻大一个等级,可以使
变频器
的过高的直流电压更快的降到安全值,对变频器危害不大。变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。当供电停止后,变频器的逆变电路就...
变频器
供电地线有电流原因?
答:
从效率角度出发,在选用
变频器功率
时,要注意以下几点: 1、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 2、在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。 3、当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁...
变频器
输出电抗器
答:
三种电抗器在
变频器
中的连接如图2所示。3需要安装进线电抗器的场合 进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流
单元
产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的...
2.
变频器
停止时大惯性负载刹不住车怎么办?电动机产生再生电流怎么办...
答:
1.增加 减速时间 的设定值。2.如果还是满足不了工作要求就需要增加外置制动
单元
,外置制动电阻。3.再不行,加大一个
变频器
的规格(比电机的规格大一个规格的变频器),同时使用外置制动单元,外置制动电阻。
变频器
90KW制动电阻是??谢谢! 报减速禁止是怎么回事??
答:
在制动
单元
工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为
变频器
内部电解电容的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。C、然后进行制动单元的选择 在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其计算公式如下:制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/...
关于IGBT逆变焊机。
答:
整流模块可以做直流源,你在试验时候可以用。IGBT模块、电容可以用到逆变器住电路,还缺电感。电源板、驱动有用,还缺PWM信号发生的装置。另外还缺交流和直流电压传感器各一个、交流和直流电流传感器各一个,接触器、断路器、预充电装置。总知做单相逆变焊机的元器件基本有了,没有的估计你在高压
变频器
...
今天维修
变频器
,把电路板上烧坏的一块(连接380vAC输出接线端子)去掉...
答:
富士G9S小
功率变频器
整流模块则是集成晶闸管与开关管于一体。整流模块的损坏常与机器外部电源有密切关系,所以当整流模块发生故障后,不能再盲目上电,应先检查外围设备。2.2 变频器充电电路故障通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式,由于直流侧的平波电容容量较大,在变频器接入电源的一瞬间充电电流很大...