44问答网
所有问题
当前搜索:
变频器功率单元
高压
变频器功率单元
的作用是什么?
答:
功率单元
是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的高压
变频器
部件。功率单元是构成高压变频器主回路的主要部分。其作用是整流(将交流变成直流)。整流桥内部封装形式有以下两种,封装内部有6只整流二极管,用在功率单元的三相输入端。封装内部有2只整流二极管,用在功率单元的三相输入端以及旁通回路中。...
变频器
功力
单元
起何作用
答:
是
功率单元
。功率单元指的是
变频器
内部主回路部分,主要由整流和逆变组成。整流部分把交流转换为直流,然后接到电容器上,电容器起滤波和储能作用,后面是逆变单元,把直流电再转换成交流电,逆变逆变单元受控制回路控制,以达到变频的目的。写的比较笼统,如果想知道更多的内部原理。维护保养:高压变频器一般...
变频器
里
功率单元
什么意思
答:
功率单元
就是高压
变频器
中的单组的H桥逆变电路。除了输出Uout和其相临的率单元串联以外没有再和其它电路有任何非隔离的电气连接,H桥逆变电路中的4个IGBT的驱动信号是由光纤传输的,三相整流桥的交流电源也是来自高压移相变压器的低压隔离绕组。
变频器
报警馈电或
功率单元
未就绪是什么意思?
答:
整流单元或
功率单元
未就绪的意思是:馈电或功率单元在接到内部的接通指令后,没有反馈已接通的信息给到
变频器
的大脑(dsp)。可能原因:1、 监控时间太短。2、直流母线电压不存在。3、组件所属的整流单元或者驱动有故障。解决方案:1、确保直流母线电压供给。2、检查直流母线排、使能整流单元。3、更换组件...
高压
变频器功率单元
过热是如何引起的?
答:
功率单元
过热一般是通过温度开关布置在功率元件旁的散热器上检出,如果以前就已经在投运的机器,过热的原因大致有以下几种情况:1、功率单元柜进气滤网堵塞 2、功率元件老化或者超载 3、散热风扇异常(可能性不大)4、温度检出开关异常 5、单元的控制板异常,误报信号 ...
怎么确定高压
变频器功率单元
的个数,如何计算
答:
2、如18个单元的高压
变频器
是罗宾康的单元串联多电平结构,顾名思义,通过每相多个单元串联实现高压输出.串联电路电压为叠加之和,电流相等这个不解释了吧?3、如6.6kV用18个单元,那么
功率单元
单个的额定电压为690V(比较常见的电压规格),那么我们算一下,相电压=6个单元*690V=4140V,那么线电压=相*1....
高压
变频器功率单元
通讯总故障
答:
目前高压
变频器
,控制系统与单元间通过光纤通讯,实现光电隔离。总是报通讯故障,可能有以下几点:1、通讯光纤头有故障。2、光纤头积存灰尘。3、控制板上IC故障(驱动板故障)4、主控系统主控板故障。您可以将故障的
功率单元
与好的单元对换位置,或者将光纤位置改变,即可基本排除。希望能帮助您。
高压
变频器
一相有两个
功率单元
坏了会导致听机吗?
答:
正常来说,会的,对于高压
变频器
,目前国内产品做的还是较为良心的,针对于每一个
功率单元
都会有各种温度、电流、电压等的检测,其中某个功率端元出现问题,则故障会显示在高压便频器的触摸屏上,令变频器停止运行,从而不会引起炸机等危险。
变频器
的工作原理是什么?
答:
3、
变频器
的使用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行。变频器的组成主要包括控制电路和主电路两个部分,其中主电路还包括整流器和逆变器等部件。二、整套变频器共有18个
功率单元
,每相由6台功率单元相串联,并组成Y形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用...
高压
变频器
的
功率单元
模块的RST是干啥的?
答:
高压
变频
中的每个
功率单元
都可以看做是一个独立的整流+逆变+滤波的这样的一个结构,R S T 就是这个功率单元的进电端子,干式移相变压器输出的电就是接到了这个一个个的功率单元的R S T上的。