变频器报警馈电或功率单元未就绪是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-16
整流单元或功率单元未就绪的意思是:馈电或功率单元在接到内部的接通指令后,没有反馈已接通的信息给到变频器的大脑(dsp)。
可能原因:
1、 监控时间太短。
2、直流母线电压不存在。
3、组件所属的整流单元或者驱动有故障。
解决方案:
1、确保直流母线电压供给。
2、检查直流母线排、
使能
整流单元。
3、更换组件所属的整流单元或者驱动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKG3ZZWGY3KDWYK3WKK.html
相似回答
西门子伺服驱动
器报警
代码大全
答:
应答:立即原因:位置实际值预处理时出错
。处理方式:检查编码器位置实际值预处理。2、故障:F7459:不存在零脉冲反应:OFF1。应答:立即原因:离开参考挡块后,此轴移动-段参考挡块和脉冲之间的最大允许行程(p2609),但未找到零脉冲。处理方式:检查编码器零脉冲。检查参考挡块和零脉冲之间允许的最大行程(p260...