44问答网
所有问题
当前搜索:
在同一个小接地电流系统中
在
小电流接地系统中
发生单相接地时接地相电压升高吗???
答:
接地
相电压不会升高,不接地的另两相会升高。
小电流接地系统中
为什么要采用中性点经消弧线圈接地
答:
消弧线圈顾名思意就是灭弧的 ,是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为
小电流接地系统
的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经...
在
小电流接地系统中
,发生金属性接地时接地相的电压( )。
答:
小电流接地系统
在发生单相金属性接地故障时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,而其线电压是不变的,所以可以允许暂时继续允许,一般规定是2小时。而且其在单相接地故障时并不构成接地回路,所以接地点的电流很小,为潜供电流(PS:这个你可以去百度搜索就好了),短时不会造成设备损坏。而...
小电流接地系统中
,电压互感器高压熔断器一相熔断时,二次非熔断相电压...
答:
你讲的其实就是电压互感器一次与二次线圈的
一个
故障关系吧?电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路,这边不确定就是你说的“
小电流接地系统
”是什么样的一个情况,
在接地系统中
发生高压熔断器一相熔断了,原因一般也就是因为短路故障,短路故障出现的时候,负荷开关是会切开主回路的,这就是高压“...
在
小电流接地系统中
,某处发生单相接地,母线电压互感器开口三角的电压为...
答:
在
小电流接地系统中
,某处发生单相接地,母线电压互感器开口三角的电压U0为:
1
、金属性直接接地,UO=全电压 2、高阻接地,U0在0~全电压之间 3、弧光接地,U0在0~3.5倍全电压之间.
小电流接地系统
为什么单相接地后还可以继续运行?
答:
单相故障的时候,
接地电流
为
系统
的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化,低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/...
在
小电流接地系统中
,10KV线路的保护除了投入以上三种外,还要再投入零序...
答:
10kV线路保护中不需要投入零序保护,因为零序保护是保护线路单相
接地
故障的,而10kV线路发生单相接地故障时,只是发信号二不作用于跳闸。
小接地电流系统
在发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化?这时为何...
答:
可以说,如果
系统
绝缘强度很好,且发生的是稳定的金属性接地,
接地电流
很小的情况下,一直运行都可以。但往往发生接地时,首先系统电容电流很大,故障点电弧无法自行熄灭,间歇性的电弧引发间歇性电弧过电压,使系统非故障相的绝缘薄弱环节发生击穿,造成两相接地短路。在发生经过渡电阻接地时,非故障相最高一...
小电流接地系统
故障分析?
答:
小接地电流系统
接地故障分析.
小电流接地系统
是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该
系统中
,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,...
小接地电流系统
,当U相经过渡电阻发生单相接地故障时,各相间电压为什么不...
答:
小接地电流系统
,当U相经过渡电阻发生单相接地故障时,各相间电压为什么不变? 我来答 ...追问 这个是金属性接地的情况,那么经过度电阻接地呢? 追答 一样,只是位移电压在0-100V之间变化,看接地
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv小电流接地系统
小电流接地系统三相短路
小接地短路电流系统
小电流接地系统高阻保护
小电流接地系统发生两相短路
380v属于小电流接地系统吗
小接地系统开口电压
大接地电流系统
在同一个小接地电流系统中