在同一个小接地电流系统中
在同一小接地电流系统中
,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护...
答:
两条线路互感器装于不同相(比如1线B相未装,2线C相未装),在总共6种两点
接地
短路(A1B2、A1C2、B1A2、B1C2、C1A2、C1B2)中,只有两线路的没装互感器相两点接地短路(B1C2)时,两线路均不动作。故为1/6。
412、
在同一小接地电流系统中
,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流...
答:
线路1装A1、C1;线路2装A2、B2为例:A1B2、 A1C2、 B1A2、 C1A2、 C1B2 两点
接地
短路故障至少一线路保护动作 B1C2 故障两回线路保护均不动作 (B)1/6
在
小电流接地系统中
,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的...
答:
在
小电流接地系统中
,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,开口三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是
一个
恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,此时...
在
小电流接地系统中
,发生单相接地故障后还可以继续运行吗?如果_百度...
答:
在
小电流接地系统中
,发生单相接地故障后还可以继续运行。小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10kV、35kV线路允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的...
在
小电流接地系统中
,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其...
答:
单相接地故障
小电流接地系统中
单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的线电压仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行
1
-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。但一相发生接地,导致其他两相的对...
在
小电流接地系统中
发生单相接地时接地相电压升高吗???
答:
接地
相电压不会升高,不接地的另两相会升高。
在
小电流接地系统中
,发生金属性接地时接地相的电压( )。
答:
小电流接地系统
在发生单相金属性接地故障时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,而其线电压是不变的,所以可以允许暂时继续允许,一般规定是2小时。而且其在单相接地故障时并不构成接地回路,所以接地点的电流很小,为潜供电流(PS:这个你可以去百度搜索就好了),短时不会造成设备损坏。而...
在
小电流接地系统中
发生单相接地时接地相电压升高么?
答:
不升高,非故障相升高根3 倍
在
小接地电流系统中
,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相...
答:
接地
的线电压为零,其他两线电压下降!才对
小电流接地系统中
发生单相接地时,系统可以运行2小时。是因为线电压不...
答:
首先
系统
的线电压保持不变,最主要的是故障
电流小
,只是健全相由相电压变成线电压,对绝缘有一定的危害。如果设备是三相电的,则没有什么影响,如果设备是单相设备,就会有影响