小电流接地系统中发生单相接地时,系统可以运行2小时。是因为线电压不变。设备运行电流会有变化吗?
如果电压电流都不变为什么只可以运行两小时呢?
举报该问题
推荐答案 2011-01-19
首先系统的线电压保持不变,最主要的是故障电流小,只是健全相由相电压变成线电压,对绝缘有一定的危害。如果设备是三相电的,则没有什么影响,如果设备是单相设备,就会有影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GY3W6DKKZ.html
其他回答
第1个回答 2011-01-18
我不同意楼上的讲法,小电流系统单相接地的接地电流小,不足以引起保护装置动作。设备运行电流没什么变化,但是接地故障会引起中性点电位漂移,也就是零线会带电,单相设备电压变低,容易烧坏单相设备。所有不能长时间运行
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-15
设备运行电流无变化,但接地相将产生很大的接地电流。所以规定系统只能运行2小时。
相似回答
小电流接地
为什么还能
运行
两个
小时
答:
小电流接地系统中,发生单相接地时,线电压仍保持不变。所以,
能继续运行
。但应尽快查找并设法消除接地点,因为接地点处会产生间歇性电弧,损坏设备。这个查找并消除的时间一般规定为2小时,怕的是如果再有一点接地就会形成两点接地短路,发生更为严重的后果。所以,一般在2小时内消除接地点,如果无法消除,...
10kV
单相接地
后为什么允许故障
运行2小时
?
答:
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,
为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时
。KV线路发生单相接地,,可以运行1-2小时,这跟10kv系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点非有效接地系统,故障时,中性点电压升...
小电流接地系统
为什么
单相接地
后还
可以
继续
运行
?
答:
一般来说这种小电流接地系统都是不接地系统或消弧线圈接地的系统
。单相故障的时候,接地电流为系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化...
110kv和220kv的电力
系统发生单相接地时可以
继续
运行
两个
小时
吗? 为什 ...
答:
中性点不
接地系统发生单相接地时,不
产生大的故障电流,只有较小的接地电容电流,同时也不破坏
系统线电压
的对称性,所以系统仍允许在单相接地的情况下继续运行,但由于非故障相对地电压升高,有可能发生两点接地短路,或其他形式的短路故障,尤其是发生间歇性电弧接地而引起的网络过电压时,这种可能性更大,...
大家正在搜
小接地电流系统发生单相接地
小电流接地系统发生单相接地故障
小电流接地系统单相接地现象
单相接地三相电压的变化
不接地系统单相接地
单相接地为什么没有负序电压
什么是单相接地电容电流
小电流接地系统原理
相电压与线电压的关系
相关问题
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
小电流接地为什么还能运行两个小时
小接地电流系统中发生单相接地时,为什么可以继续运行
小接地电流系统中发生单相接地故障,系统还能继续运行多久
小电流接地系统为什么单相接地后还可以继续运行?
中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。...
10KV线路发生单相接地,为什么可以运行1-2小时?什么规程...
那些国家性文件中涉及单相接地时电力系统还可运行2小时