44问答网
所有问题
当前搜索:
如何划分建筑用电负荷等级
全国民用
建筑
工程供配电系统
负荷
计算建筑工程介绍?
答:
2)按需要系数法确定导线截面只是满足了导线载流量发热和电压损失的要求,还应按保护配合的要求综合选择导线截面。3)系统损耗由线路损耗和变压器损耗两部分组成。按损耗的变化情况可滑
分
为可变损耗和固定损耗3 配电系统的节能措施1)配电系统电压
等级
的确定:选用较高的配电电压深入
负荷
中心。
用电
设备的设备...
办公楼
用电负荷怎么
计算啊?
答:
办公楼的用电量是:面积 ×用电指标。假设一幢3000m²的办公楼 那么
用电负荷
是:3000m² × 60W/m²=180kW(3000m² × 80VA/m²=240kVA)(含照明、插座、空调等设备用电)。详见全国民用建筑工程设计技术措施《电气》2009,表2.7.6各类
建筑物
的单位建筑面积用电...
百级洁净度手术室空调系统
用电负荷
的
等级
是( )。
答:
【答案】:B 根据《民用
建筑
电气设计规范》(JGJ 16—2008)附录A规定,民用建筑中二级以上医院主要
用电负荷分级
中百级洁净度手术室空调系统
用电负荷等级
为一级负荷。
下列
建筑
消防
用电负荷等级
说法,不正确是( )。
答:
2 一类高层民用建筑。10.1.2 下列
建筑物
、储罐(区)和堆场消防
用电
应按二级
负荷供电
:1 室外消防用水量大于 30L/s 厂房(仓库);2 室外消防用水量大于 35L/s 可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);3 粮食仓库及粮食筒仓;4 二类高层民用建筑;5 座位数超过1500 个电影...
实验楼的
用电负荷等级
答:
这个主要看你的实验
负荷
有多大 不过一般都是10kV变400V就可以了!如果有冲击性或比如温升实验的设备,要考虑有10kV直供的!!二级负荷主要还是实验负荷或者比如冷库等敏感重要负荷!
下列哪些
建筑
的消防
用电
应按二级
负荷供电
?()
答:
【答案】:A、B、C 根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P49“表2.1-3消防
负荷分级
”可知,D项,一类高层
建筑
的公共走道应急疏散照明的消防
用电
应按一级
负荷供电
。ABC三项均按二级负荷供电。
下列
建筑
中,消防
用电
应按一级
负荷供电
是( )。
答:
【答案】:A 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.1,下列
建筑物
消防
用电
应按一级
负荷供电
:1)建筑高度大于50m乙、丙类厂房和丙类仓库。2)一类高层民用建筑。A选项为一类高层公共建筑,B选项为二类高层住宅建筑,C选项为二类高层公共建筑,D选项为多层公共建筑。本题答案为A。
建筑
中的消防电包括哪些内容
答:
二、消防
用电
的
负荷等级
在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小以功率或电流表示。
划分
消防负荷等级并确定其
供电
方式的基本出发点是:
建筑物
的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素。(一)基本概念 消防负荷就是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所...
数据机房的精密空调
用电
是几级
负荷
答:
数据机房内设备用电的
负荷等级
是一级负荷或一级负荷中特别重要负荷,JGJ 16-2008《民用
建筑
电气设计规范》(以下简称“《民规》”)的规定,重要电信机房的交流电源,其
负荷级别
应与该建筑工程中最高等级的
用电负荷
相同。
下列
建筑
中,消防
用电
应按一级
负荷供电
的是( )。
答:
【答案】:A 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10.1.1,下列
建筑物
的消防
用电
应按一级
负荷供电
:1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。2)—类高层民用建筑。A选项为一类高层公共建筑,B选项为二类高层住宅建筑,C选项为二类高层公共建筑,D选项为多层公共建筑。本题答案为A...