44问答网
所有问题
当前搜索:
如何划分建筑用电负荷等级
2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】
答:
6)已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。 5.防排烟系统 1)人员密集场所、高层
建筑
和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行。 6.消防供电 1)消防用电设备的
供电负荷级别
不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 2)消防用电设备未按...
建筑
施工临时
用电
技术研究?
答:
3施工现场临时用电的原则3.1两级保护原则临时用电要依照相关技术规范的两级保护原则来进行。也就是说,在施工现场,漏电保护装置一定要有,且必须安装在全部
用电负荷
线的开始端(保护接零除外)。3.2三级配电原则所谓三级配电原则就是依据配电箱的
等级
来进行
划分
设置,开关箱连接设备,开关箱上再连接分...
下列
建筑物
消防
用电
设备应按二级
负荷供电
有()。
答:
【答案】:B、C、D 本题考查是
负荷用电
。下列
建筑物
、储罐(区)和堆场消防用电应按二级
负荷供电
:室外消防用水量大于30L/s厂房(仓库),室外消防用水量大于35L/s可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个电影院、剧场,...
建筑供电等级
为一级
负荷
的建筑物,供电要求为什么是两个独立电源,而不是...
答:
分类
不一样,电力供应可分为一级,二级,三级。还有比一级更高的
级别
,一级就是需要两个独立的电源。两个独立的电源再加上应急电源可用在
建筑供电
的微机室,以防数据因特殊原因而丢失。只不过对电网来说只有三种级别。另一种解释应急电源不纳入一二三级
划分
的参考元素 ...
...下列
建筑
中消防
用电
应按二级
负荷供电
有( )。
答:
【答案】:C、D、E 根据《建筑设计防火规范}GB50016—2014(2018年版)10.1.2,下列
建筑物
、储罐(区)和堆场消防
用电
应按二级
负荷供电
:1)室外消防用水量大于30L/s厂房(仓库)。2)室外消防用水量大于35L/s可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。3)粮食仓库及粮食...
下列
建筑
中消防
用电负荷
应按一级
负荷供电
是( )。
答:
【答案】:D 参考《建筑设计防火规范》10.1.1:“下列
建筑物
消防
用电
应按一级
负荷供电
:1建筑高度大于50m乙、丙类厂房和丙类仓库:2一类高层民用建筑”,选项D为一类高层民用建筑,故D正确。
...GB50016—2014(2018年版),下列
建筑
中消防
用电
应按二级
负荷供电
...
答:
【答案】:C、D、E 根据《建筑设计防火规范}GB50016—2014(2018年版)10.1.2,下列
建筑物
、储罐(区)和堆场的消防
用电
应按二级
负荷供电
:1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。3)粮食仓库及...
下列
建筑物
的消防
用电
设备应按二级
负荷供电
的有()。
答:
【答案】:B,C,D 本题考查的是
负荷用电
。下列
建筑物
、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级
负荷供电
:室外消防用水量大于30L/S的厂房(仓库),室外消防用水量大于35L/S的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、...
关于施工图设计违反强制性条文常见问题的综述?
答:
2、
负荷分级
错误,常见的有:(1)对于高度24m以下,每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/S的公共
建筑
。“建筑设计防火规范”GBJ16-87规定其消防
用电
设备按二级
负荷供电
,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷;(2)同一规范规定室外消防...