答:
在中性点不直接
接地系统
,
单相接地
不构成短路故障。在中性点直接接地系统,单相接地构成单相短路,故障相
电流
等于变压器次级感应电势除以短路回路的等值阻抗。由于故障相电流异常增大,有可能造成变压器磁通饱和,所以非故障相感应电势(
电压
)可能会下降,这样,非故障相电流就可能略有下降。
小电流接地系统
为什么
单相接地
后还可以继续运行
答:
小电流接地系统
#中心点不接地系统 #
单相接地
故障 #接地相电压 #
线电压
#接地点故障电流 #电容电流 #损坏设备 #人身安全事故 #带接地故障运行 #立即检查 #排除故障 #偏远地区 #10kV三相供电系统 #送两相 #另一相电源侧接地 #大地传输
中性点直接接地和不直接
接地系统
发生
单相接地
后
电压
如何变化?
答:
该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件、也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过
电压
和间歇性电弧过电压保护有一定优越性。在中性点经电阻接地方式中,一般选择电阻的阻值很小,在
系统单相接地
时,控制流过接地点的
电流
在500A左右,也有控制在1000A左右的,通过流过接地点的...
中性点
接地系统
,发生
单相接地
故障,这个时候接地相
电压
为零,接地点电...
答:
尽管存在争议,但这种质疑精神推动了理论的进步,使得我们重新审视基础公式,如故障
电流
的计算,即Iaf1等于相
电压
除以序阻抗与过渡电阻的和,但前提是中性点电阻不能被遗漏。当我们将Iaf1替换为Uen,我们发现零序电压与故障点电压、电阻之间的关系变得复杂。在小电阻
接地系统
中,零序电压的演变不再仅依赖于...
为什么35-66K电力系通常采用中性点经消弧线圈
接地
运行方式
答:
35kV-66kV属于
小电流接地系统
。小电流接地系统通常中性点采用消弧线圈接地方式。
小电流接地接地系统
是指中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生
单相接地
故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷
电流小
得多 中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应
电压
等级...
为什么
小电流接地系统
发生
单相接地
不属于短路?
答:
小电流接地系统
是中性点不直接接地的系统,发生
单相
短路时,只有短路点接地,不构成短路回路,短路电流很小,有些系统可以自恢复。相比大
电流系统
,因中性点接地,所以与接地短路点形成了短路回路,短路电流很大,为防止设备损坏,须迅速切除接地相甚至三相。
单相接地
的
电流
是怎样产生的?
答:
中性点不
接地系统
中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的
线电压
不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容
电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
中性点
接地系统
中发生
单相接地
时相
电压
怎么变化
答:
三相电源之间的电压是
线电压
,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不
接地系统
,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...
小电流接地
保护有几种原理?各适合何种中性点接地方式电网
答:
查出故障点。你讲的第二个问题我觉得不好回答啊。中性点接地方式跟其
接地电流
的大小有关。现在一般来说,
小电流系统接地
我们是允许允许2个小时,不会去切断路器的。所以通常会选择适合各个
电压
等级的小电流选线装置进行保护。具体的配置得根据现场情况定,不能一概而论。不知道说的对不对 ...
请哪位大哥教我做一下这题,有过程更好,谢谢了!
答:
13、正常透平油的颜色是( D)14、下列哪项工作可以不用操作票:( B )15、人身触电后,抢救的原则是( C ,立即切断电源,同时拨打120和就地进行正确的心肺复苏救护 )。16、. 电力系统的负荷应是( A )17、
小电流接地系统
发生
单相接地
时中性点对地