答:
比幅比相法:对于中性点不
接地系统
,比较母线的零序
电压
和所有线路零序
电流
的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波比幅比相法:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中...
小电流选线的
小电流系统单相接地
的特点
答:
此外,母线
电压
水平的高低,负荷电流的大小总在不断地变化;故障点的接地电阻不确定等等。这些都造成了零序故障电容电流和零序谐波电流的不稳定。4、电容电流波形的不稳定
小电流系统
的
单相接地
故障,常常是间歇性的不稳定弧光接地,因而电容电流波形不稳定,对应的谐波电流大小随时在变化。
小电流接地
和大电流接地有什么区别?
答:
小接地
电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态电压可能达到
线电压
。大
接地电流系统
又称有效
接地系统
。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
小电流接地
时,故障相电压为0,非故障相电压上升为
线电压
...
答:
小接地系统
即
小电流接地系统
。是中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
60、大接地电流系统的
单相接地
保护与
小接地电流系统
的绝缘监视动作结果...
答:
小电流接地系统
是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生
单相接地
时,由于
线电压
的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生...
110kv和220kv的电力
系统
发生
单相接地
时可以继续运行两个小时吗? 为什 ...
答:
中性点不
接地系统
发生
单相接地
时,不产生大的故障
电流
,只有较小的接地电容电流,同时也不破坏
系统线电压
的对称性,所以系统仍允许在单相接地的情况下继续运行,但由于非故障相对地电压升高,有可能发生两点接地短路,或其他形式的短路故障,尤其是发生间歇性电弧接地而引起的网络过电压时,这种可能性更大,...
在
小电流接地系统
中,
电压
互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其...
答:
单相接地
故障
小电流接地系统
中单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的
线电压
仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行1-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。但一相发生接地,导致其他两相的对...
大
接地电流系统
比
小电流接地系统
的绝缘水平要低?对么?
答:
2、从绝对的角度说,高压的设备绝缘水平一定要比低压设备的绝缘水平高,所以大接地
电流系统
比
小电流接地系统
的绝缘水平要高。3、从相对的角度来说,大接地电流系统在发生
单相接地
后会马上跳闸,未接地相
电压
不升高,所以可以按额定电压来设计,也就是1倍就可以了,而小电流接地系统在发生单相接地后,不会...
系统
经常发生
单相接地
是什么原因?
答:
(6)
单相接地
故障的几率最高 ,这时供电仍能保证
线电压
的对称性 ,且故障
电流
较小 ,不影响对负荷连续供电 ,故不必立即跳闸 ,规程规定可以继续运行 1~ 2h。但随着馈线的增多 ,电容电流也在增大 ,长时间运行就易使故障扩大成两点或多点接地短路 ,弧光接地还会引起全
系统
过电压 ,进而损坏设备 ,破坏系统...