答:
是种故障现象。
小接地电流系统
是电力系统的一种接线方式和运行方式。一般是指中性点不
接地系统
和中性点经消弧线圈接地系统。这二种系统当发生“
单相接地
”故障后,接地点的电容电流很小,一般在30A以下(有说法将个别系统标准降至5A),故称之为小接地电流系统。
小电流接地系统
故障分析?
答:
小接地电流系统
接地故障分析.
小电流接地系统
是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生
单相接地
时,由于
线电压
的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,...
小接地电流系统
发生
单相接地
故障有哪些特点
答:
小电流接地系统
发生
单相接地
故障时,由于
线电压
的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kv、35 kv线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。
小电流接地系统
发生
单相接地
时的电气特征有哪些
答:
小电流接地系统
发生
单相接地
时的现象有:(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为
线电压
。(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
小电流
接地
系统单相接地
电流是怎么形成的
答:
在
小电流接地系统
中,即:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,如发生
单相接地
短路时,由于
线电压
的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电的可靠性。但是由于在这种系统中,若一相发生接地,则其他两相对地电压将升高为线电压,...
当
小接地系统
发生
单相接地
故障时,零序
电压
、零序
电流
、零序功率变化的特...
答:
(1)、
系统
零序电压,其最大值可达1.732倍正常
线电压
。(2)、产生零序
电流
为电容性电流时,其大小决定于电网电压值和对地电容值,通过故障点的零序电容电流之和,通过非故障相线路的零序电流为本线路对地电容电流。(3)、产生零功率,其大小为零序电压和零序电流的乖积,其方向在故障线路始端的...
小电流接地系统
两相金属性接地时另外一相
电压
如何变化
答:
小电流接地系统
在发生单相金属性接地故障时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为
线电压
,而其线电压是不变的,所以可以允许暂时继续允许,一般规定是2小时。而且其在
单相接地
故障时并不构成接地回路,所以接地点的电流很小,为潜供电流(PS:这个你可以去百度搜索就好了),短时不会造成设备损坏。而...
小电流
接地
系统单相接地
与断线的区别
答:
小电流接地系统
线路接地,接地相电压要降低,低于相电压,非接地相电压要升高,高于相电压值,但
线电压
值不改变。接地又分为金属性接地和非金属性接地。金属性接地一相电压为零,另两相电压升高线电压(即相电压的1.73倍);非金属性接地,接地相电压降低但不为零,另两相电压升高,高于相电压但低于线...
在
小接地电流系统
中,某处发生
单相接地
时,考虑到电容电流的影响,母线电 ...
答:
在小电流
接地系统
中,中性点采用经消弧线圈接地或不接地的接地方式。在
小电流系统
中,
系统单相接地
后允许运行2小时。调度员通过
电压
遥测值和接地报警信号判定单相接地故障。当小电流系统发生单相接地时,调度员应立即断开接地母线上有带电作业的线路开关,利用接地选线的方法查出故障线路。调度员通常参考小电流...
小电流接地系统
为什么
单相接地
后还可以继续运行?
答:
单相
故障的时候,
接地电流
为
系统
的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和
线电压
在故障前和故障后并没有发生实质性变化,低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/...