44问答网
所有问题
当前搜索:
小电流系统单相接地计算题
小电流接地系统
发生
单相接地
时有哪些现象?
答:
小电流接地系统
发生
单相接地
时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
小接地电流系统
中,微机型
单相接地
选线原理
答:
首半波法:发生故障的最初半个周波内,故障线路零序
电流
与正常线路零续电流极性相反,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障选线 有功分量法:对于中性点经消弧线圈
接地系统
,故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。突变量法:在消弧线圈两侧并联电抗器和开关,...
小接地电流系统
发生
单相接地
时电流电压有何特点
答:
电压:
接地
相升高,最高到线电压。PT开口三角电压最高到100V.
电流
:非接地相流过本回路电容电流,接地相流过所有线路电容电流总和
小电流接地系统
为什么
单相接地
后还可以继续运行
答:
所谓“
小电流接地系统
”,就是中心点不接地系统。我国1-66kV都属于这种系统。当中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,接地相电压基本为零,而其余两相对地电压由原相电压上升到线电压。而接地点故障电流仅为该供电系统发生的电容电流,数值很小,一般不会立即产生损坏设备和人身安全事故。所以允许带接地故障...
什么叫
小电流接地系统
?什么叫大电流接地系统?
答:
>4~5的系统则属于
小接地电流系统
。有些国家(如美国与某些西欧国家)规定,X0/X1。>3.0的系统为小接地电流系统。
小电流接地系统
中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?中性点非直接接地系统发生
单相接地
故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在...
什么是电力
系统单相接地
答:
“
单相接地
”一般是指
小电流接地系统
(35KV,10KV,6KV)中发生的三相中的某一相直接和大地连通,这种情况下的单相接地线路可以继续运行(因为此时非接地相电压升高根号3倍,所以不允许长时间运行)。如果是大电流接地系统(110KV及以上,低压三相四线制),单相接地就是“单相接地短路”,继电保护装置会快速...
系统发生
单相接地
故障时,
小接地电流系统
和大接地电流系统的相对地电
答:
小接地电流系统单相接地
,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为线电压 大接地电流单相接地系统,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为相电压
小接地电流系统
,当U相经过渡电阻发生
单相接地
故障时,各相间电压为什么不...
答:
小接地电流系统
,当U相经过渡电阻发生
单相接地
故障时,各相间电压为什么不变? 我来答 ...追问 这个是金属性接地的情况,那么经过度电阻接地呢? 追答 一样,只是位移电压在0-100V之间变化,看接地
请哪位大哥教我做一下这题,有过程更好,谢谢了!
答:
13、正常透平油的颜色是( D)14、下列哪项工作可以不用操作票:( B )15、人身触电后,抢救的原则是( C ,立即切断电源,同时拨打120和就地进行正确的心肺复苏救护 )。16、. 电力系统的负荷应是( A )17、
小电流接地系统
发生
单相接地
时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压...
小电流选线的
小电流系统单相接地
的特点
答:
分析
小电流系统单相接地
时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相...