44问答网
所有问题
当前搜索:
工频耐压试验打多少
110kv电缆
耐压试验
标准
答:
110kv电缆
耐压试验
标准系统
工频
大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
110kv电缆
耐压试验
标准
答:
110kv电缆
耐压试验
标准系统
工频
在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流
耐压测试
仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是
多少
、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压...
低压电缆
耐压试验
是
多少
答:
0.6/1KV低压电力电缆是3.5KV/5min。0.45/0.75控制电缆是1KV/5min。至于0.3/0.5KV的计算机电缆、工业布电线之类;正常情况下,经
工频
火花机检测后,不需要
耐压试验
;打个通路,再使用欧姆表测试一下就行了。
35KV变压器标准实验
耐压
是
多少
?
答:
35kv变压器油箱密封
试验
标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
电缆
耐压试验
标准
答:
电缆
耐压试验
标准 电缆耐压试验标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸...
为什么变压器在注油后不能立即进行
耐压试验
?
答:
1、如果注油后立即进行试验的话,油的气泡会击穿放电,影响试验结果。2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分
工频耐压试验
和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压...
如何做变压器的
工频耐压
实验?
答:
如何做变压器的
工频耐压
实验?1、使用油浸式试验变压器进行
耐压试验
和升压试验时,除熟悉油浸式试验变压器说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。参见GB311-83《电气设备预防性试验规程》等。2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验场地的安全距离,仔细检查被试产品和试验变压器的接地情况,并有...
工频耐压机
工频耐压试验
答:
在进行
工频耐压
机的
试验
时,首要步骤是确保试验人员的职责分配明确。试验现场应设定安全距离,被试品和试验变压器的接地状况要经过仔细检查,并由专人负责监护和观察设备状态,以保证试验过程的安全。被试品的准备至关重要,关键部位应彻底清洁并保持干燥,这样可以避免因湿气导致的损坏,同时也能减少试验结果的...