10kv电缆
耐压试验
标准是
多少
?
答:
110kv电缆
耐压试验
标准系统
工频
大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
工频耐压
的电压值怎么计算
答:
工频耐压
的电压值怎么计算 可根据电气安装工程交接试验标准油浸式电力变压器直流泄漏电压标准 表6.0.7读取一分钟的泄漏电流值,泄漏电流值不作规定。附录一 高压电气设备绝缘的交流
耐压试验
电压标准注: ① 出厂试验电压根据GB311—64,其适用范围也根据GB311—64规定。
工频耐压试验
装置的应用范围规格和具体参数是什么?
答:
工频耐压试验
装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的...
工频耐压试验
装置的介绍和具体参数!
答:
工频耐压试验
装置的介绍和具体参数!功能特色 ¨全键盘操作,全数字测控,智能化工作全过程 ¨四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯 ¨高精度测量与数据处理,显示精度可优于0.5 ¨键控自动/手动工作方式 ¨自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压算法 ¨自动捕捉峰值电压、电流...
经常做
工频耐压试验
3~10kv 对人体有没有影响
答:
没影响,电又没辐射,再说
试验
时还隔着安全栅栏。
10KV母排耐压要
打多少耐压
答:
10KV母排
耐压
要打42KV耐压。如图所示:内压容器:液压
试验
pr=1.25p[σ]/[σ]t。气压试验pr=1.15p[σ]/[σ]t 式中:pr——试验压力,MPa;p——设计压力,MPa;[σ]——容器元件材料在试验温度下的许用应力,MPa;[σ]t——容器元件材料在设计温度下的许用应力,MPa。外压容器和真空容器。
35KV干式变压器交流
耐压
实验只能打25000KV变压器运行会出事吗?_百度知 ...
答:
按相关国家标准35KV干式变压器的高压绕组出厂
试验
的
工频耐压
是70KV 现场交接试验的试验电压应该是出厂试验的85
如何做好电缆的
耐压试验
?试验前要做什么准备工作?
答:
变频串联谐振测试的优点是当测试所需的电源容量低于被测电缆的电源容量时,可以在远低于所需电源的功率下进行测试,能有效提高现场试验效率,能克服调制
工频耐压试验
装置的缺点,使其在实际生活中得到更广泛的应用。另外,变频串联谐振试验的工作频率只有30~300Hz,可以改善超低频耐压试验频率过低,损耗小,...
电压互感器 怎么样作
耐压
实验
答:
电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的
耐压
。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
工频耐压试验
50kv的设备能测量
多少
米240平米的电缆?
答:
工频耐压试验
变压器 MSBZ-II 5kVA/50kV 的设备能测量1000米240平的电缆,耐压时长5min即可。具体参数说明:1、MSBZ-II 5KVA/50kV试验变电流为100mA 即0.1A 2、1000米10KV/240mm2电缆耐压需2A电流 所以理论值:MSBZ-II 5KVA/50KV试验变压器可做50米电缆耐压,耐压时长一般10KV电缆只做5min完全没...