44问答网
所有问题
当前搜索:
工频耐压试验打多少
10KV电缆
耐压打多少
?
答:
10KV电缆耐压
打多少
?1.10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv 2.电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流
工频耐压试验
属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟 3.耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频...
变压器
试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是
多少
答:
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是
多少
?1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计...
10kv变压器交流
耐压试验
电压是
多少
?
答:
十千伏变压器交流
耐压试验
电压是
多少
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验
耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧...
用10KV变压器做
工频耐压试验
,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压
,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型
打耐压
)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
请问10KV高压电缆做
工频耐压试验
,国标规定
多少
伏。谢谢
答:
请问10KV高压电缆做
工频耐压试验
,国标规定
多少
伏。谢谢 按GB50150-2006额定电压18/30(KV)及以下,交流耐压试验电压为2.5U0(或2U0)。
电缆
耐压试验
标准是
多少
kv/ min?
答:
运行过得26/35kv电缆耐压需要打1.73U0/30MIN,35千伏的
耐压打
60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
您好,电缆
打耐压
的电压
多少
如何选择
答:
低压(400系统用)电缆1000V。10kv电缆耐压预防性实验3分钟,直流35KV,竣工耐压实验15分钟,直流35KV。10kv电缆做耐压实验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。交流
工频耐压
实验属破坏性
试验
,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的...
十千伏变压器交流
耐压试验
电压是
多少
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35kv电缆打交流
耐压
为
多少
倍工作压力维持多长时间
答:
35kv电缆打交流耐压为
多少
倍工作压力维持多长时间 35kV XLPE绝缘电缆 Uo / U=26/35kV1、
工频
(交流)
耐压试验
(R—例行试验),3.5Uo——91 KV ,5分钟;2、工频(交流)高压试验(S—抽样试验;T—型式试验),4Uo——104 KV,4小时。
35kv电缆
耐压试验打多少
电压?
答:
