室内630kv
变压器风扇
磨擦声音
答:
是
干式变压器
底部的降温
风扇
(轴流风机)吧,你这个情况是风机扇叶摩擦防护外罩了。1、检查扇叶连接处,如有松动紧固即可。2、如果是扇叶变形,整形或跟换。3、如果是风机的轴磨损太严重就只能更换了。
干式变压器
温度不能超过多少度
答:
一般说
干式变压器
的温度应在180℃以下。当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K ...
干式变压器
温度90多度正常吗
答:
该电力变压器类型温度90多度不正常。正常情况下,
干式变压器
(A级)温度达到95℃就已经算比较高的了,干式变压器的温度正常范围是不超过95℃,干式变压器温度过高的原因有,干式变压器所处的环境不利于散热,干式变压器自身的问题,如
风扇
坏了,无法强制散热等。
干式变压器
的铁芯接地片在什么位置
答:
这个东西,不好说,厂家不一样位置有的也不一样!你建议你找几个位置!首先是
变压器
本体上面,站在散热
风扇
上应该就能看到一个薄的铁片,用螺丝拧在角铁上!!如果有,那个就是! 还有可能在下面,就是在两个下面的角的地方!!找找看,应该就是这三个位置!!!
变压器
正常运行的温度是多少
答:
干式变压器
的温度正常范围是不超过95℃。正常工作的干式变压器(A级)温度达到95℃,就已经算是较高的了。此台变压器一直负载在60%左右,温度75℃左右,主要是散热
风扇
坏了,无法强制散热,否则100%的负载也是没问题的。低压设备一般要求温升不要超过60℃(即:环境温度+60℃)。温度过高会加速设备绝缘...
干式变压器
有呼吸器
答:
变压器中的呼吸器是指油浸变压器中其绝缘油受热不同膨胀也不同,膨胀时油向上升到油枕中,油枕的油位上升挤压空气,此时需要油枕呼吸器予以调解。
干式变压器
没有绝缘油,哪来的的呼吸器呢?
干式变压器
内
风扇
旋转方向如何
答:
吹向
变压器
干式变压器
的温度正常范围是多少?
答:
干式变压器
的正常运行温度有一个明确的限值,一般不超过95℃。如果设备达到这个温度,即使在60%负载下,如散热
风扇
出现故障,也可能导致温度上升。低压设备的温升应控制在60℃以内,以防止绝缘老化和使用寿命缩短。在安装干式变压器时,有严格的规范。首先,开箱检查需确认设备完好无损,铭牌数据与设计相符,...
干式变压器
带电显示器上的地线接在什么地方?
答:
这个装置主要是
变压器
内部的温度检测和自动启动自带的
风扇
。就装在变压器的接地线上既可以。
变压器
主要分类
答:
变压器的常见分类如下:1. 按照相数划分:单相变压器:适用于单相负载,也可用于三相变压器组。三相变压器:专为三相电力系统设计,用于电压调整。2. 根据冷却方式区分:
干式变压器
:利用空气对流或
风扇
辅助冷却,适用于小容量、高海拔或特殊环境如高层建筑和电子设备。油浸式变压器:以油作为冷却介质,包括自...