44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器风扇布置
变压器
降噪
答:
一、
变压器
噪声现场分析 变压器常常用在住宅区,特别是各类小区里面,变压器的工作震动会通过建筑结构进行传递,通过地面和墙体进行固体传声。这种噪声就属于低频噪声,表现特征为嗡嗡嗡的声音,而且噪声值不大,一般在40分贝左右,但是传递距离比较远,衰减小。针对这种噪声类型普通的隔音吸音手段有限,必须要从...
干式变压器
如何降噪
答:
干式变压器
噪音是由变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪音及空气噪音的总和。干式变压器通过空气向四周发射的噪音是由两部分噪音合成的,一部分是由于箱壁振动而产生的本体噪音;另一部分是由于冷却
风扇
和油泵振动产生的冷却装置噪声。干式变压器本体噪音取决于铁心的磁致伸缩振动。铁...
电力
变压器
的规格有哪些
答:
常见变压器的型号如下:1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升压和降压。2、根据冷却方式:(1)
干式变压器
:依靠空气对流进行自然冷却或
风扇
冷却,多用于高层建筑、高速收费站及局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)油浸变压器:依靠油作为冷却介质,如油浸...
干式变压器
发出嗡呜声什么原因?
答:
(4)变压器铁心多点接地或铁心局部芯片短路时,会使铁心局部磁通畸变,引起变压器噪声明显增大.对这类情况,只要将铁心故障排除,变压器噪声就能降低。(5)
干式变压器
的安装场所对变压器噪声的测量和感觉影响较大。变压器安装场所四壁光滑,且变压器距四壁的距离小于3M时,变压器噪声容易产生回音,因此噪声测量...
节能
变压器
的用法是什么?节能变压器的特点
答:
有功电能消耗降低。节能
变压器
特点:节能型变压器可分为:卷铁心配电变压器、单相配电变压器、非晶合金配电变压器和
干式
配电变压器。1.卷铁心配电变压器(SII型):这种变压器早在6O年代已被一些发达国家所采用,近年来在我国逐渐推广,在国家电网第二期农网改造中尤为突出。卷铁心变压器的优点:...
变压器
冷却方式AN代表什么
答:
N---自然对流;F---强迫循环(
风扇
、泵等)。因此,
变压器
冷却方式AN代表空气自然对流的冷却方式。详细内容参见: http://wenku.baidu.com/link?url=AWYzR0YpKWUuRhqmzu-sm-PZ3h5OoWNFQj_aDI5TrbIEWU9H_RE_NmAuOFPI9HUjJ42ATSTKW2tS9uYt4WWRkKxDVl9iZ9CwgCZjJosQrBK ...
电力
变压器
有哪些型号
答:
二、变压器具体型号每个厂家叫法可能都有细微差别,市面其它的型号还有如下:35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG-系列三相干式隔离变压器、CKSC系列串联电抗器、10KV级ZPSG系列干式整流变压器、KBSG矿用防爆
干式变压器
、35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG10型H级绝缘干式电力变压器、35KV级ZS系列油浸整流变压器...
电力
变压器
安装规范
答:
电力
变压器
安装工艺控制标准 ① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
干式变压器
做耐压试验高压线圈表面有放电现象
答:
干式变压器
做工频耐压试验,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为...
变压器
运行温度有相关的标准吗?
答:
层油温不超过55℃时,则可以不开
风扇
在额定负荷下运行。(4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若 冷却器停运后上层油温尚未达到75℃时,则允许上层油温上升到75℃。但冷却器全停 时退出该保护出口压板才能运行,其允许运行时间不得超过一小时;(5)
干式变压器
线圈外表...