建筑物离10kv最小距离
建筑物
和高压线的安全
距离
是多少?
答:
1kV以下:1.0米;1kV-
10kV
:1.5米,35kV:3.0米,66kV-1
10kV
:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高压线的安全
距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距...
架空线
距离建筑物
的垂直安全距离是多少?
答:
二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨越
建筑物
的安全
距离
为:(在最大计算风偏情况下)线路电压(kV) <1 1~10 35 66~110 220 330 500 安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.5 1千伏...
低压接户线里离
建筑物最小
高度是多少?
答:
安全用电 1.电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在
10KV
,35KV,110KV,220KV及以上者; 低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV 2.导线和
建筑物
之间的安全
距离
(1)导线与建筑物之间的
最小
垂直距离 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV...
架空线与
建筑物
安全
距离
在那本规范
答:
架空线与
建筑物
安全
距离
在《施工现场临时用电安全技术规范》上有写。根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的
最小
安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小安全距离为6.0m。
10KV
配电线路与500KV输电线路的平行安全
距离
是多少
答:
高压线路对
建筑物
安全
距离
电气设备分为高压和低压两种 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离
10KV最小
垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—...
10kV
架空电力线路在最大计算风偏条件下,边导线与城市多层
建筑
或规划建筑...
答:
【答案】:B根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061—2010)第12.0.10条规定,架空电力线路在最大计算风偏情况下,边导线与城市多层建筑或城市规划建筑线间的最小水平距离,以及边导线与不在规划内的城市
建筑物
间的
最小距离
,应符合表12.0.10(见题解表)的规定。由表可知,
10kV
架空电力...
建筑
施工在建工程与临近高压线的安全
距离
为多少?
答:
1kV以下高压线的安全
距离
为4米;1-
10kV
高压线的安全距离为6米;35-1
10kV
高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常...
10KV
高压电安全
距离
是多少?
答:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》,在建工程(
建筑物
)与周边架空线路边线之间的
最小
安全操作
距离10KV
为6米。
高压线离居民住宅多远为安全
距离离
答:
根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》中规定220kV输电线路导线与
建筑物
的最小垂直距离为6米,1
10kV
输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为5米;220kV输电线路边导线与建筑物的
最小距离
为5米,110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为4米;220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米...
高压线离住宅的安全
距离