答:
1-10千伏 5米 35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的
距离
,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距
建筑物
的安全距离之和。(二)电力电缆线路保护区:...
10千伏电压室内外与
建筑物
安全
距离
是多少
视频时间 03:20
配电站与
建筑物距离
是多少
答:
我国目前对设备与
建筑物
之间的
距离
有一定要求。比如一般
10KV
35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷...
10kv
高压线安全
距离
答:
1m。安全
距离
要求为500kV:5m;220kV:3m;1
10kV
:1.5m;35kV:1m;
10kV
:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的
最小
允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。
10KV电力
线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6....
10kv
的油浸式变压器与
建筑物
的安全
距离
是多少
答:
10kv
的油浸式变压器与
建筑物
的安全
距离
是5米。按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器
要离
任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施...
10kv
高压线安全
距离
?
答:
10KV
及以下—— 0.70米 20、35KV ——1.00米 66、110KV ——1.50米 220KV ——3.00米 330KV ——4.00米 500KV ——5.00米 (依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)220kV架空送电线路导线与
建筑物
之间的
最小
垂直
距离
为6米,边导线与...
10kv电力
线路安全
距离
答:
10KV电力
线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的
最小距离
,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
10000伏的高压电线离
建筑物
多少米才安全
答:
根据有关规定,
建筑物
与电力线路的安全
距离
如下:1、垂直距离: 电力线电压等级1kV以下:2.5米; 电力线电压等级1-
10kV
:3米; 电力线电压等级35kV:4米; 电力线电压等级60-1
10kV
:5米; 电力线电压等级154-220kV:6米; 电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离: 电力线电压等级1kV以下:1米...
变压器离住房安全
距离
是多少?
答:
按照国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器
要离
任何
建筑物
5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上 变压器离住宅的安全
距离
,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端...