44问答网
所有问题
当前搜索:
开口电压和零序电压
10kV I段母线
零序电压
高的原因
答:
使
电压
过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的
开口
三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的一次中性点处接
零序
TV;(5)在TV一次侧的中性点与地之间串接消谐器。
发电机内部单向接地时的
零序电压
要用机端的零序电压互感器来测量。为什...
答:
零序电压
随接地点的不同而变化,无法直接取得。
PT一次侧断线和二次侧断线有何不同?
答:
1.PT一次侧断线会导致二次侧感应电势不平衡,
开口
三角处出现
电压
,发
零序
信号,二次保险熔断无此现象,这也是区分一、二次保险熔断的最主要判据 2.PT一次断线将导致二次侧感应电压降低(因另两相绕组也会在铁芯产生磁通,故二次侧会感应到电压),所以PT一次断线,二次侧相应相电压将降低。而PT二次侧...
接地变压器应该如何选择。
答:
同时,这种措施还可提供足够的零序电流
和零序电压
,使接地保护可靠动作。 但在一小电流接地的电力系统中,由于变电站中的电源变压器一侧绕组为三角形接线,所以无中性点引出接消弧线圈或接地电阻,因而需要采用专用接地变压器(相当于原绕组为或接线的变压器,以下简称接地变)做一个人为中性点连接消弧线圈或接地电阻,并在系统...
10KV高压柜中
零序
CT过
电压
是什么意思吗?
答:
是过电流吧 在中性点不接地系统中,三相电缆同时穿越
零序
CT:如果三相工作均正常,三相电流矢量和为零,零序CT就测不到零序电流;如果某相或多相发生接地故障,三相电流矢量和就不再为零,零序CT就可以测出零序电流,发出告警或跳闸保护信号。在中性点接地系统中,N极电流穿越中性点CT,三相电缆不穿越:...
...流过故障线路始端的零序电流究竟是滞后
零序电压
还是超前零序电_百 ...
答:
中心点不接地系统中,如果发生单相接地故障,没有
零序
电流流过故障点,只有供电系统的电容电流流过故障点,电流超前于
电压
90°。只有在中心点直接接地系统中发生接地故障,才会有零序电流流过。
单相接地时 接地那个和另外两相会出现什么情况
答:
你说的是多少
电压
等级,以及中性点的接地方式?当中性点非有效接地时,即不接地,接消弧线圈接地,高阻接地(3-66kv等级):此时接地相对地电压为0,非故障相对地电压升高根号3倍。此时可以继续运行2h左右。当中性点有有效接地时,接地相对地电压为0,非故障相对地电压同上,此时短路电流较大,应该立即...
高压
电压
互感器烧坏的原因
答:
针对上述种种原因,应采取下列措施,以保护
电压
互感器。(1)加强变电值班制度,杜绝高压熔丝用低压保险代替的现象。(2)在电压互感器一次侧接地线上加装
零序
接地自动开关,切断接地线路;二次侧加装3~5A的小型空气开关,避免短路烧毁由压互感器。(3)在10kV电压互感器的
开口
三角处并联安装XXG—10消谐装置。...
请问PT柜中TVL1,TVL2,TVL3
电压
互感器是哪种形式的
答:
从图上看,一般是6-10kV的 三相五柱式电压互感器的接线方式;这种电压互感器一次绕组和主二次绕组接成星形,其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有
零序电压
输出的
开口
三角形。在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的电压互感器二次电压回路可以为继电保护和测量仪表提供线
电压和
相电压;而需要...
电压
互感器二次一般采用什么接线方式
答:
要取得线
电压和
相电压时采用星形接线,只需要取得线电压可采用V接线,要取得
零序电压
3Uo剩余绕组采用
开口
三角接线。