开口电压和零序电压
10KV配电线路单相接地,该相有电流通过没?
答:
我国大多数高压输电10千伏侧都采用三角形接法,目的是不影响高压侧的0序电流整定;因此,当发生单相接地故障时,若线路绝缘水平足够高是没有电流流过该导线的,只是当线路有轻微漏电时就会有较小的电流通过。此时反映在变电站的
电压
互感器
开口
三角上的两端就有110伏特的电压,引发声光报警信号。
单相接地信号怎么发出来的
答:
单相接地发生时中性点电压(
零序电压
)会升高,一般该电压升高到超过20%的相电压时候(定值),电压继电器或测量仪表会发出报警信号,该信号就是单相接地告警信号。
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的整定值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏
电压
。馈电开关整定两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
...6KV高开柜综保显示
零序电压
大,而且会变化。变压器、电缆都打过耐压...
答:
在
开口
三角形l630和n600两端并个200W白炽灯泡,完后再测量,应该可以消除。这是因为我怀疑是谐振(其实所谓这种情况的谐振多半是电容电流的不平衡造成的),加灯泡是为了消除一下。如果是这原因,当你6KV侧带了负载后可以自动消除。另外,检查下
电压
回路的接地点是不是虚了。一次侧星点和二次侧星点都...
电压
A相22.13V,B相21.97V,C相为19.85V,线电压37.65KV,
零序
为20.83V,请 ...
答:
中性点不接地
PT柜中的
电压
互感器 四个线圈是做什么用的?》
答:
PT柜内4个线圈么?你那的
电压
等级是多少?不过一般35KV及以下常用3个圈。可能根据不同情况有所变化吧。一般情况是电压的不同用途分的线圈,根据我的经验你的4个圈可能是:保护用,测量用,计量用和
开口
三角的,不清楚你那得实际情况也无法给出准确答案。
...一段两时限
零序
电流闭锁过
电压
保护具体是什么意思? 什么时候用?越...
答:
3段灵敏度达不到要求时
10KV电容器放电PT的中性点为何要与电容器中性点连接?
答:
PT其实就是一个放电线圈,在每相电容器组上都并一个,正常运行时候
开口
无输出,因为电容器组中性点不接地,开口三角形始终有点接地,若某相电容器组有电容器损坏,这样三相负荷就不平衡,因此开口有输出。
零序电压
动作,所以要接放电线圈的开口,不接母线PT的开口。放电线圈一次线圈按相并接在电容器组...
电压
互感器的标号为什么有四个圈?
答:
100伏,100/1.732伏,100/3伏),以利于仪表和继电器的标准化.其接线方式有:单台接线,三台单相三绕组的接线,两抬单相按V/V接线,还有三相五柱三绕组接线.你所说的圈是代表互感器的线圈,三相五柱式的有三个圈,其中有一个圈在里面画了个
开口
三角形,用于测量
零序电压
.
零序电压
超过电压的百分之十
答:
35kv
零序电压
超过电压的百分之十。35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%,注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。