正序、负序、
零序电压和
电流如何计算
答:
1)、求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此...
为什么 在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口
三角的电...
答:
用于检测
零序电压
的
开口
三角绕组,其测出的是三倍的零序电压(即300V),为了统一到100V,所以开口三角绕组是按三分之一的匝数绕制,这样在单相接地时开口三角就反映出100V电压。
为什么要有正序、负序、
零序电压
?
答:
序、负序、零序的出现是为了分析在系统
电压
、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序
和零序
分量的数值都...
电力系统发生单相接地故障时
零序电压
的大小是多少
答:
双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。3、若
电压
互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。
电压
互感器
开口
三角电压接线图及详细原理是什么?
答:
三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成
开口
三角,其作用有两个:一、用于绝缘监察。监视中性点非有效接地系统(3-35KV系统)的对地绝缘,将电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角形,构成
零序电压
过滤器,具体用法有二:1)在开口处接入接地检查继电器(有电压继电器和电流继电器...
微机消谐记录装置的用途和原理
答:
原理:微机消谐记录装置采用高性能的单片微机作 为核心元件,对PT开口三角电压(即
零序电压
)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件 (固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT
开口电压
大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集 ,通过电路对...
求
电压
互感器
开口
三角电压接线图及详细原理说明
答:
在正常运行时,由于各相对地电容不平衡和高次谐波等影响,存在着残余
零序电压
。三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成
开口
三角时,在开口三角回路中,三个正序
电压和
三个负序电压相互抵消,而三个零序电压因相位相同而不...
正序、负序、
零序电压
区别是什么?
答:
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序: ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。正序、负序、
零序电压
区别 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就...
请教电气二次 继电保护方面二个专业问题
答:
如果是分路接地,要看你10kV的一次是何种接线方式,如果是大电流接地系统(零序电抗与正序电抗之比小于4)的,那么采用零序电流保护是可以判断单相接地的,具体定值要结合零序电抗,如果是小电流接线(零序电抗与正序电抗之比大于4)方式,那么对于分路是否接地则就需要判断
开口
三角电压(
零序电压
)
与零序
电流...
关于
电压
互感器一些问题求教
答:
相压是100/√3 (57.7)伏 0.1/3 是最后那组也就是
开口
三角这组单个是33伏 但中性点不接地是3U0 所以单相接地时
零序电压
是0.1KV 也就是100伏(33*3)0.2 0.5是测量 计量的精度 6P是保护的 中性点直接接地系统 单相接地之所以也是100伏是因为相电压为100伏 所以零序电压也是100伏 开口...