请教电气二次 继电保护方面二个专业问题:
1,10kV没有开口三角电压情况下,采用零序电流保护能判断单相接地吗?如何整定呢?
2,35kV/6KV小型变电所,2台2000KVA主变,高压侧共用一台短路器,变压器本体动作时如何整定?比如,1#主变重瓦斯动作,常规保护是跳1#主变高低压侧断路器,在本接线型式下35kV短路器是否跳闸?如果跳闸会导致全所失电。

第一个问题:你所要判断的是母线接地还是分路接地?如果是分路接地,要看你10kV的一次是何种接线方式,如果是大电流接地系统(零序电抗与正序电抗之比小于4)的,那么采用零序电流保护是可以判断单相接地的,具体定值要结合零序电抗,如果是小电流接线(零序电抗与正序电抗之比大于4)方式,那么对于分路是否接地则就需要判断开口三角电压(零序电压)与零序电流的功率方向来判断,而对于母线的话,直接判断开口三角电压数值即可。
第二个问题:从你的描述看,两台主变高压侧是通过一台35kV断路器引出的,那么1#主变如果发生重瓦斯动作,那么所有有可能会向1#主变供电的开关都必须跳闸,因此1.1#主变低压侧6kV开关跳,因为如果不跳,电有可能会经过6kV母线倒送入变压器,2.1#主变高压侧35kV开关跳,道理就不说了,但根据你的描述,我认为2#主变低压侧6kV开关也必须跳,因为两台主变的高压侧是同一断路器送出互联的,其实反过来说跳不跳也无所谓,35kV断路器一跳就是全所失电了。追问

10KV是小电流接地系统,按你的描述,没有开口三角电压就无法判断单相接地了吧?我们现在做的项目是用户自用变电站,不管是35kV还是10kV6KVPT都是采用VV接法,这种情况下分支线路如果发生单相接地故障该如何判断,虽然单相接地允许运行2小时,但时间长了故障有可能升级。为什么要这样设计呢?这种工程不知别的地方都是怎么考虑的?

追答

如果供电电网很小,零序电流不足以区分分路接地或母线接地时,则需要采用高灵敏的零序功率方向保护,除3I0零序电流外,还应输入零序电压3U0(摘自王维俭 电气主设备继电保护原理与应用)