44问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻值标准
加油站防雷
接地
问题
答:
并且这类地方防雷接地有严格的施工规范要求。具体防雷接地需要做好以下这些点:1、油罐进行防雷接地,且接地点不少于两处。2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,其
接地电阻
不大于4ω。3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护...
电力电缆铠装
接地
规范
答:
主接地极应在主、副水仓中各埋设 1 块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其
接地电阻值
不得超过 2Ω。(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于 50mm2 的裸铜线...
冰箱的
接地电阻
国家
标准
是多大啊?
答:
国家没有规定冰箱的
接地电阻阻值
,但有接地线最大阻值要求,即接地线不应大于4Ω。因此冰箱的接地电阻属于这个规定范围,也即不应大于4Ω
电焊机为什么要
接地
线?
答:
《焊接与切割安全》GB9448-88国家
标准
规定要求:3.1.10.1各种电焊机(交流、直流)、
电阻
焊机等设备或外壳、电气控制箱、焊机组等,都应按现行(SDJ)《电力设备
接地
设计技术规程》的要求接地,防止触电事故。电焊机的一般注意事项是:应单独设置开关。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度小于30米。...
接地电阻值
4是怎么来的
答:
接地电阻值
4欧是电力行业的接地规范。那时,电力系统的弱电还是没有那么应用广泛(例如以前非常高端BAS 现在几乎是商业楼的标配),按照现代的共地规范,一般的4欧已经很难达到
标准
了。规范是标准数据是怎样来的,很多时候是实验室提供的经验数据而已。4欧是IEC 根据当时多个国家的标准取值而已。但共地标准...
电焊机怎样
接地
线?
答:
2、将电焊机接地线的另一端连接在接地母线上,如果电焊机放置的地点没有装设接地母线时,可以将接地线接到独立接地系统物品上。3、检查接地装置各连接部位的紧固情况,如果电线有破皮情况,用绝缘胶布包裹或者更换一条新的接地线,用万用表检测一下接地系统的电气性能,
接地电阻值
不得大于2Ω。4、电...
tp 132是什么意思?
答:
TP 132检测方法主要以测试仪器为基础,将测试仪与铁塔的接地导线相连接,通过输入测试电流来测量
接地电阻值
。这个值可以反映出铁塔接地系统的性能,如电阻值越小,接地性能就越好。因此,铁塔接地电阻测试是设计可靠的防雷与接地系统的必要前提。TP 132
标准
在铁塔的建造与维护中起着重要的指导作用。它规定了...
如何使用
接地电阻
测试仪ZC29B-1
答:
ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途:ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的
接地电阻值
。亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。二、规格及性能:1.规格 型 号 测 量 范 围 最小分度值 辅助探棒接地电阻值 ZC29B—1型 0~10Ω 0.1Ω ≤100...
如何地粱
接地
算
标准
答:
(当Id>4000A时,取R<=0.5Ω)。式中,R指考虑季节影响的最大(工频)接地电阻(Ω);Id为流经接地装置的最大单相稳态短路电流(A)。中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,
接地电阻值
应符合下述要求:(1)高压与低压电力设备共用的接地装置R<=120/Ijd,(Ω)(2)只用于高压电力...
什么叫大电流
接地
和小电流接地系统?
答:
小
接地
电流系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序
电阻
R0与正序电抗X1的比值大于1。小接地电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地...