44问答网
所有问题
当前搜索:
接地装置的接地电阻值应
联合接地体
的接地电阻
要求
是多少
?
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气
装置的接地电阻
确定,不应大于按人身安全所确定
的接地电阻值
。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
如何测量
接地电阻值
?测量接地电阻值注意事项有哪些
答:
c.直流工作接地,接地电阻
应
按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地
的接地电阻
不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等
接地装置的电阻值
。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由...
防静电
接地电阻阻值
答:
电阻率为1×107Ωm以下的固体材料和电阻率为1×108Ωm以下的液体材料不容易积累静电。因此,为了使绝缘体的静电较快地泄漏,绝缘体宜通过
阻值
为1×106Ωm或稍大一些
的电阻接地
。对于产生和积累静电的高绝缘材料,即对于电阻率为1×109Ωm以上的液体材料,即使与接地导体接触,其上静电变化也不大。这...
路灯
接地电阻
测试标准值多少
答:
在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工
接地装置的接地电阻
,减少工程投资。一、
接地电阻值
的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,...
接地电阻
10欧4欧1欧的区别是什么?
答:
第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的
接地装置
,接地电阻不应大于10Ω。第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω。14.3.15条:防静电
装置的接地电阻应
...
某施工现场用电工程,PE线的重复
接地
点不应少于( )
答:
【好处】当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一处重复
接地装置的接地电阻值
不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω...
施工临时用电设备(比如电焊机等)
的接地电阻值
是如何要求的?
答:
根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33--2001 12.1.6 电焊机导线应具有良好的绝缘,绝缘电阻不得小于1M欧姆,不得将电焊机导线放在高温物体附近。电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机械设备和金属构架或轨道上,
接地电阻
不得大于4欧姆。严禁利用建筑物...
变电站接地网
接地电阻是多少
?
答:
2、变电站的大电流接地系统
的接地电阻应
满足R≤2000 / I 欧姆的规定,I>4000A时可取R≤0.5欧姆。3、变电站的小电流接地系统当作用于1000V以下设备的时候,接地电阻应满足R≤125 / I 欧姆的条件,当用于1000V以上设备的时候,接地电阻R≤250 / I 欧姆电阻,任何情况下都不可以大于10欧。
塔吊的防雷
接地电阻
要求
是多少
答:
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复
接地电阻值
的要求。9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144中的要求。9.2.2 塔式起重机应按本规范第5...
在TN系统中,保护零线每一处重复
接地装置的接地电阻值
不应大于多少...
答:
重复
接地
是不大于10欧
<涓婁竴椤