44问答网
所有问题
当前搜索:
接地装置的接地电阻值应
塔吊
的接地电阻值
是多少?
答:
10欧姆。并且,施工现场施工升降机防雷
装置的
冲击
接地电阻值
不得大于30欧姆。而且做了防雷接地的机械上的电气设备,保护零线必须同时重复接地。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用
接地装置
接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
什么情况下需要重复
接地
?
答:
TN-S接零保护系统。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复
接地装置的接地电阻值应
不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,...
火灾自动报警系统釆用共用
接地装置
时,
接地电阻值
不应大于4欧姆,是否正确...
答:
【错误】火灾自动报警系统釆用共用
接地装置
时,
接地电阻值
不应大于1欧姆。釆用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4欧姆。
可燃液体储罐
接地电阻值应
小于多少欧姆
答:
甚至可能引发火灾、爆炸等严重事故。因此,为了确保可燃液体储罐的安全性能,其
接地电阻值应
小于10欧姆。在实际操作中,为了保证接地电阻的稳定性和可靠性,通常会采用多种接地方式,如接地网、接地极、接地带等,以提高接地系统的安全性能。同时,还需要定期对接地系统进行检测和维护,确保其正常运行。
施工现场塔式起重机(塔吊)防雷
接地电阻是多少
?
答:
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复
接地电阻值
的要求。9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144中的要求。9.2.2 塔式起重机应按本规范第5...
接地
线
的电阻
要求有什么?
答:
(1)
接地装置的
连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定
接地电阻
的断开点,此点采用螺旋连接。 (2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
塔吊重复
接地电阻是多少
?
答:
不能大于1欧姆,请问这一规范出处...
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气
装置的接地电阻
确定,不应大于按人身安全所确定
的接地电阻值
。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
施工现场临时用电的重复
接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复
接地电阻应
不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
、在施工现场专用的中性点直接
接地
的电力线路中必须采用什么接零保护系...
答:
TN-S接零保护系统。