44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器定值怎么调
真空
断路器
脱扣
整定值
有那些?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流
整定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
热继电器的选型时需要考虑到
断路器
的
整定值
吗?
答:
我们按10倍
整定值
来计算,把12除以10,得到1.2。也就是说,
断路器
的额定电流应当是电动机额定电流的1.2倍。对于断路器来说,它的额定极限短路分断能力Icu必须大于36kA。接触器与断路器之间必须满足短路保护配合关系类型2,也即TYPE2。所谓类型2,指的是当发生短路时,断路器执行短路保护脱扣需要大约...
断路器
上的长延时,短延时,瞬时的计算方法是什么?
答:
断路器
上的长延时,短延时,瞬时是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
配电变压器低压侧总自动空气
断路器
的脱扣器动作电流应
如何
确定_百度知 ...
答:
配电变压器低压侧进线
断路器
的选择与整定 2.1 变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数 在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣
器整定值
为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有...
过载脱扣器的各自意思是什么?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
低压配电柜的
整定值怎么
看?
答:
查看低压配电柜的铭牌或者标识,通常会标注配电柜的额定电流、额定短路电流和额定电压等信息。找到电器保护设备的型号和规格,例如熔断器、
断路器
、接触器等等。查阅电器保护设备的说明书或者相关资料,了解其额定电流和额定短路电流的设定值。根据实际需要,对电器保护设备的
整定值
进行设置和
调整
,以保证低压...
低压
断路器
应该
怎么
选型,它的长延时、短延时、瞬时
整定值
都是什么意思...
答:
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路计算的最大预期短路电流确定 2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过
整定值
后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短延时:在短路情况下耐受电流范围内动作的...
框架
断路器
、塑壳断路器的区别
答:
框架
断路器
的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护
整定值
均根据其壳架等级在一定范围内
调整
。手动及电动...
T系列
断路器
无125A、200A壳架等级和175A额定电流规格.那多有哪些规格...
答:
T5壳架等级:400A, 630A两种(TMA可整定320,400,500A)T6壳架等级:630A, 800A两种(TMA可整定630,800A)T7壳架等级:800A,1000A ,1250A, 1600A四种 以上的T1-T7塑壳开关脱扣
整定值
均可在0.7~1倍的In间
调整
。其中T2,T4,T5,T6,T7塑壳开关还有电子脱扣器整定范围在0.4-1倍的In间调整...
三相四线漏电
断路器
,额定电流200A,动作电流可调动的是什么开关,正确明...
答:
你好:——★1、
断路器
的额定电流(200 A),是断路器分断电流的标称值。——★2、实际运用中,需要的保护值会有所不同,例如某加热炉的额定电流 170 A ,设定过电流保护值为 1.1 倍,应该是 187 A ,那么选用 200 A 的断路器,就需要设定 187 A 为保护值,称为过流保护
整定值
。
棣栭〉