44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器定值怎么调
断路器
是多少安培跳闸
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的
整定值
后延时(...
问下ZW32-12/T630-20户外真空
断路器
200A、400A、600A
定值怎么
接线
答:
厂家不一样!接线方式不一样!一般厂家出厂时开关的保护都是设置600/5,其跳闸电流基本也是在600A,根据线路要求或者根据你公司(供电局)的要求进行设置,因为普通zW32开关不带延时跳闸功能,基本是瞬时跳闸电流。比如你的线路 参数采用的LGJ-50导线,或者你要求短路电流或者负荷电流200A跳闸,那你把搭接...
真空
断路器
的智能控制器瞬时速断保护
定值怎么
计算
答:
这些设定根据供电局的要求来设定的,不需要可以关掉。根据你所提供的变压器容量,过流保护应设置为86至100之间就可以了。
断路器
多少安跳?
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的
整定值
后延时(...
10kv
断路器
ct变比100/5开关额定1250A保护
定值怎么
设置下侧带变压器...
答:
如题只有开关容量没有变压器容量?假如带一台630kVA的变压器,10kV侧额定电流约36A,0.4kV侧约909A,过流保护设三段,过流Ⅰ段丨n,步长10一30S,过流Ⅱ段10%|n,步长1一3S,过流Ⅲ段300%丨n,步长0.02S(速断)
线路保护中
断路器
速断保护
定值
计算方法?
答:
躲本线路末端母线故障整定 #最大故障电流整定 #变压器速动保护配合整定 #速动保护区 #保证母线残压整定 #振荡电流整定 #背后母线故障整定 #双电源联络线电流速断
过流继电器
整定值
是
怎样
选定的?
答:
当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将
断路器
跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。
真空
断路器
的整定电流是
怎么
回事?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流
整定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
断路器
ZN65--12
整定值怎么
算?出口侧CT变比:600/5A,PT变比:60,此断路器...
答:
整定值
是你所用的值,一般小于额定值,
断路器
的跳闸时间是厂家定好的,当电流达到跳闸电流时,才会经过一段时间跳闸。这与你选的型号决定
断路器
脱扣值
答:
呵呵!他们说的都不对。所谓In是指
断路器
的脱扣电流单位(A)安培。3~5In也就指小型断路器的脱扣电流值是3~5A,现在可以确定你这个断路器的标准脱扣电流值了,它是5A的小型断路器。一般说断路器的额定电流值,只说它的最大电流值,如果所负载的设备功率大于5A就跳闸,反之,小于5A就不会跳,这下...
棣栭〉