这种三相400安的
断路器
能带多少千瓦,帮忙写下
计算公式
答:
这种三相400安的
断路器
能带223.77千瓦。三相400安的断路器最大电流400A;根据三相四线制功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P=1.732×380×400×0.85÷1000=223.77(千瓦)
低压
断路器整定值
怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置(
断路
...
农网线路真空
断路器计算
答:
具体
计算
过程:定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s 高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切
定值
整定不对:最大整定到400A 时间范围0S
,假设额定电流是400A
断路器
,那它脱扣电流是多大?
怎么算
答:
断路器
壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流
整定值
Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣...
整定值
是什么?
答:
整定值
是指
断路器
整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
在画井下供电系统图时,老是要
计算
开关的
整定值
,比较麻烦,而且我老记不...
答:
具体的分闸时间参照
断路器
的电流时间曲线)。另有一个电流是短路保护电流Isd。可整定的范围一般为4-12Ir。如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。该
整定值计算
没有速记口诀,因此,楼主需要把概念吃透,计算的时候才能比较顺利。
断路器整定值
是什么意思?
答:
整定值
是指
断路器
整定的动作电流。按照防护形式选择,三个型号的电流
整定值
也不一样,要根据线路电流选择。具体数据如下:脱扣曲线,是
断路器
速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于小型照明电路。3、C曲线:脱扣电流...
有一台380V,24KW的电热蒸饭柜,要配多大的电缆和
断路器
答:
有一台380V,24KW的电热蒸饭柜,要配8.58平方毫米的电缆和43A的
断路器
。计算方法如下:根据三相电功率
计算公式
:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方...