断路器
的电流
整定值
与负载的关系?壳架电流与整定电流的关系?电弧是如何...
答:
整定电流包括过负载整定和短路
整定值
。过负载一般按照负载电流额定值的1.2~1.5倍来
计算
,短路整定值按照系统的短路电流来计算。壳架电流是什么意思?这个真不知道。电弧是由电压击穿形成的导电离子形成的,比如空气中,如果空气由电压击穿形成电流,这个电流就成为电弧电流。
空气开关
断开时,动静触头间的...
如何调整
断路器
的
整定值
?
答:
回答:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10
断路器
,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的...
框架
断路器
的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
空开的额定电流如何
计算
?
答:
是任何一相(1P)的电流。34A电流不一定会跳。普通
断路器
的脱扣特性是:当电流达到10倍整定电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,而达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。这是基本参数,不同的断路器有一些差别。
请问
断路器
在约定时间内的约定动作电流
怎么算
?
答:
因此要使得
断路器
应当在这两个值到达极限值前动作,保护电器不受到损坏。所以:保护装置既要考虑流过的电流,也要考虑电流持续时间。由于两个都是变量不好算,由于电器的热稳定是一个
定值
,所以总是先根据保护装置的动作时间确定一个电流持续时间(约定时间),然后再
计算
保护动作电流(约定电流)。
关于电缆载流量和
断路器整定值
的问题请教?
答:
你这问题问的不对,首先你要知道你要保护的是电缆还是电动机,要是保护电动机的话既不是96A,也不是72A,电动机保护药根据电机性质和用途来设定保护,总体原则是电动机额定电流的1.05---1.20倍,也就是说保护电流可以在63---72A之间设置
过载长延时电流
整定值
怎么整定和理解?
答:
In为
断路器
额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即...
有关315变压器速断电流和过流
定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
家用
断路器
长延时和短延时
怎么算
的?
答:
断路器
上的长延时,短延时,瞬时是没有
计算
方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
断路器
多少安跳?
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的
整定值
后延时(...