答:
脱扣电流是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器
动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一
定值
时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
有关315变压器速断电流和过流
定值
计算,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
热继电器的电流整
定值
指什么
答:
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
如何根据电机的大小来选取
断路器
,接触器等低压器件
答:
说明
: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或
断路器
的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机...
500KVA+315KVA变压器10KV高压侧速断保护电流8.67A(RD200F),是什么原因...
答:
整定值8.67A应该是电流互感器二次侧电流,实际电流应该乘上互感器的变比。保护定值主要是根据所需的保护范围确定的,变压器高压断路器的保护范围应该在变压器低压断路器的上端,在低压
断路器定值
设置正确的情况下,低压回路故障一般应首先跳低压断路器,除非是低压断路器拒动或是母桥、变压器的故障才会跳...
牵引变电所内的
断路器
为什么常常跳闸?
答:
看是不是跳闸或者空开。由于插座与灯分别是两条控制线路,可以检查下控制插座那一排的
空气开关
,是不是跳开。按回去了也没用,不能把闸合上,一般是插座线路中,有短路存在,应检查线路中插座,哪个有问题,排除故障,开关才能合上。各别是空气开关破坏,可以换个试试。概念 牵引变电所主要任务是向...
万能式
断路器
跳闸的处理方法有哪些
答:
如果是上述情况,可能是:A.故障电流的确超过设
定值
,请检查电流设定值或判断回路是否存在大电流。B.也有可能是不平衡电流或接地电流动作,请检查故障脱口灯判断,调整合适保护
定值
。C.脱扣器或测量内部电流互感器损坏,也可能导致调整,跟换开关或开关损坏部分 非1所述,可能是其他情况,情况较多大致
说
...
防跳继电器电流整
定值
和
断路器
额定电流值的关系
答:
防跳继电器电流整
定值
和
断路器
额定电流值之间无关系。防跳继电器采用电流启动则电流线圈额定值的选择要求灵敏度>2,引起的压降不大于5% 。
发电机组与低压配电柜智能
断路器
不互投
答:
有专门解决双路电源的安全转换的空开和辅助控制装置。发电机和外网的逻辑控制及安全切换,实际上分立元件自己搭也可以,只不过避免并联的影响和事故。简单的外网无可启动发电机,外网来电需要发电机停后主回路切换,外网和发电机都有时电能的指定切换,实际上电控双投开关和手动双投刀闸或回路都可以实现。...
急求电力变压器继电保护(后备保护)资料
答:
3.7 数据记录 装置具备故障录波功能,可记录各输入模拟量,可记录的状态量为
断路器
位置、保护跳闸合闸命令。为避免因系统扰动使保护频繁启动,导致存储不需要的数据,本装置录波数据仅当保护动作后,才存入FLASH RAM 中(掉电保持)。否则,本次数据只保存在RAM 中(掉电不保持),可被PC 机读取。可...