44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器定值说明
断路器
"长延时电流整定"表示什么功能?
答:
可以理解为
断路器
的长延时整定电流最大可以整定到额定电流。额定电流In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值(如可调范围0.4-1*In),Ir这个电流值是可以调整的,假如你用额定1000A的断路器,实际上你长期稳定负载电流在600A左右,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显大了,起不到...
断路器
参数整定中 tr tsd lg tg Uimp Ii 都代表什么意思?
答:
Uimp:额定冲击耐受电压 tsd:最大分断时间(短延时)tg:最大分断时间(接地故障)Ig:电流跳闸整
定值
(接地故障)Ii:电流跳闸整定值(瞬时电流)tr:长延时时间整定值
关于电缆载流量和
断路器
整
定值
的问题请教?
答:
你这问题问的不对,首先你要知道你要保护的是电缆还是电动机,要是保护电动机的话既不是96A,也不是72A,电动机保护药根据电机性质和用途来设定保护,总体原则是电动机额定电流的1.05---1.20倍,也就是说保护电流可以在63---72A之间设置
10kv真空
断路器
调节整
定值
的接线图
答:
JB/T 3855-2008《高压交流真空
断路器
》。DL/T 403-2017《高压交流真空断路器》。如图所示:这里需要
说明
:IEC标准中并无与我国JB 3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃...
断路器
为什么不用额
定值
作为脱扣电流动作值,还要使用整定值
答:
额
定值
是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为脱扣电流,则
断路器
一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定整定值,并根据整定值判断是否动作,一般来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。
选择
断路器
时,主要考虑断路器的哪些主要参数
答:
脱扣器是
断路器
总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不
说明
电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确...
请教
断路器
知识
答:
一般是取1.3倍,不会是13倍。这是因为它要躲过如电压波动而引起的电流波动,如电压降低,电流必然会升高一点,这个瞬时变化是正常的变化,不应该跳闸,所以整
定值
要取高一点。
10kv真空
断路器
调节整
定值
的接线图
答:
1. JB/T3855-2008《高压交流真空
断路器
》标准。2. DL/T403-2017《高压交流真空断路器》标准。3. 如图所示:需要指出的是,IEC标准中没有与我国JB3855相对应的专用标准,而是采用《IEC56交流高压断路器》标准。4. 10KV真空断路器的触头开距大约为10mm,因此操作机构所需的操作功较小,机械部分行程短...
220kw软起时,高压
断路器
跳闸,变压器是630的,怎么办
答:
高压断路器动作保护跳闸要确定是过流保护、速断保护、高零序保护等动作,根据动作保护修改定值和延时配合,建议定值,过流保护 1.15-1.33Ie(变压器一次额定电流)延时 7-9s, 速断定值 7-9Ie,同时低压侧
断路器定值
也要做修改,可以配合软启动切换时间修改高低压侧保护定值确保运行稳定。
断路器
脱扣电流设定
答:
断路器
的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。过电流脱扣器其动作电流整
定值
可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的...