答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
真空
断路器
型号中的数字含义是什么?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整
定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
关于智能真空
断路器
的
定值
设定
答:
50/5的变比小了。765KVA的变压器,一次额定电流都达到了46A了,我建议你更改100/5的CT.过流值整定为:70A,时间0.3s,速断150A,时间0s.零序9A.时间30分钟
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示
断路器
的长zd延时电流整
定值
为额定电流的0.4~1倍 识别断路器长延时跳闸设定时间为0.5~24秒 Isd=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
DW15万能
断路器
动作整
定值
怎样调整?
答:
DW15-200~630的过载保护是通过装于开关下部的一个热过载继电器来完成的,测量的是开关内部三个电流互感器的二次电流。用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后设定在3.2A的位置。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号...
户外真空
断路器
看门狗一次保护
定值
答:
保护
定值
根据线路实际计算电流确定的 比如计算电流是30A
断路器
上电流互感器100/5 接点 那么看门狗设置速断5倍为 30/100*5*5倍=7.5 速断设置为7.5就行了 算法就这样,很简单
我的压缩机最大运行电流22.5A,
断路器
电流整
定值
应该设为多少?用的是...
答:
断路器
的整定电流一般为额定电流的1.5倍,另外取电流整
定值
和正泰NS2没有任何关系
请问DZ47LE-63是什么意思?
答:
DZ47表示微型
断路器
,LE表示带漏电的,C63表示断路器的框架等级电流为63A,整
定值
可以在63A以内,230V表示额定工作电压,50HZ表示额定工作频率,3KA表示断路器的分断能力。DZ47LE-F63系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至50A的线路中,作家用和类似用途的漏电和...
ZW8-12/630真空
断路器
整
定值
分100.200.300,为什么最大只有300A?额定电...
答:
是的,ZW8-12/630真空
断路器
,断路器的额定电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流与整定电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的...
施耐德
断路器
技术参数怎么看?
答:
施耐德
断路器
选择 Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流...