44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器端口耐压试验怎么做
变压器交流
耐压试验
标准?
答:
高压电气设备绝缘的工频
耐压试验
电压标准 附表1.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 额定电压 (kV)最高工作电压 (kV)1min工频耐受电压(kV)有效值 油浸电力 变压器 并 联 电抗器 电 压 互感器
断路器
、电流互感器 干式电抗器 穿墙套管 支柱绝缘子、隔离开关 干式电力变压器 纯瓷和纯瓷充油绝缘...
我想问下10KV的开关柜需要做哪些
试验
?
答:
1、开关柜的整体试验前应该先作分解试验,即对
断路器
、互感器、隔离开关、绝缘子等进行试验;2、开关柜的整体试验主要是整体绝缘电阻测试、交流
耐压试验
及整体传动等。
电气装置的交接
试验
时应注意()。
答:
例如,电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。③高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上,选项B错误。④
断路器
的交流
耐压试验
应在分、合闸状态下分别进行。⑤成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。⑥做直流...
国家标准35KV的高压开关柜的出厂
耐压试验
和交接试验是多少?
答:
一般情况下,35KV的高压开关柜是不作整体
耐压试验
的,而要求对内部的元件进行单独试验;若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;若开关柜内有
断路器
和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验...
电气设备为什么要做绝缘预防性
试验
答:
(3)交流
耐压试验
。该试验的目的是检验电力设备的绝缘强度和确定长期使用的安全性。通常是规定在一定的试验电压下耐压1min。试验电压主要是根据绝缘配合、避雷器的保护水平来决定的。一般认为,经过1min工频耐压,绝缘能够承受住,说明具有一定的绝缘裕度,可以保证设备安全运行。所以它是确定绝缘可靠行的最简单的方法。
什么设备需要交流
耐压试验
?
答:
为了减少电力工程建设占用的土地面积,在电力系统中大量采用GIS电力设备,GIS把每个间隔的
断路器
、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器组合成一个单元,再把各个单元拼接成一个整体,GIS电力设备的电容量要比单项电力设备的电容量大很多,因此各种电力设备的交流
耐压试验
方法是不相同的。
柱上
断路器
二次回路工频
耐压试验
一般是多少
答:
柱上真空
断路器
二次回路工频
耐压试验
一般是 :二次回路1min工频耐压是2000V
每个
断路器
老练
试验
是一样的吗
答:
每个
断路器
老练试验不是一样的。根据相关信息查询显示,试验方法是完全不一样的。经常规试验合格还要进行老练试验和交流
耐压试验
,老练试验施加上网电压和时间没有规程明确,可由用户与制造厂协商确定。
10KV高压电缆在做直流
耐压试验
时为什么带着柜子一起打压会打不上去...
答:
不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流
耐压试验
可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
10Kv开关柜能用直流
耐压
设备打
断路器
断口耐压吗
答:
不能。全是交流耐压设备打
断路器
断口耐压。根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-91的规定:10kV 油浸变压器交流工频
耐压试验
标准为:出厂35kV 交接30kV;10kV 并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;10kV 电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV ...