什么是GIS
断路器
净化
试验
答:
GIS现场交流
耐压试验
的第一阶段是"老练净化",其目的是清除GIS内部可能存在的导电微粒或非导电微粒。这些微粒可能是由于安装时带入而清理不净,或是多次操作后产生的金属碎屑,或是紧固件的切削碎屑和电极表面的毛刺而形成的。"老练净化"可使导电微粒移动到低电场区或微粒陷阱中和烧蚀电极表面的毛刺,使其...
真空
断路器
真空度下降是指混入空气了吗
答:
断路器
相对地、断路器断口。其中断路器断口
耐压试验
一方面可以检测断路器动静触头开距是否合格,另一方面则可在真空仪测试后,判断真空断路器真空是否下降的辅助依据。当真空断路器动静触头满足额定开距条件时,如果耐压很低,达不到规定耐压标准,就说明真空灭弧室真空度已严重下降,不能继续使用。
高压电气设备交接
试验
时注意的事项有( )。
答:
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。(4)
断路器
的交流
耐压试验
应在分、合闸状态下分别进行。张。波。烈提示:C错误,应该是分、合,而不只是分。(5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。(6)做直流耐压试验...
固定式固封开关柜
耐压
实验
答:
感应电。
试验
时,非被试设备短路接地(包括传感器的线)。用的是高频电缆吧。
想利用三相电压互感器逆变出10KV电源,10kv开关柜
试验
电源用,主要是模拟...
答:
请问你要做什么试验?如果是耐压试验的话10kV系统你这个电压是达不到试验要求的,按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 真空
断路器耐压试验
标准(10kV断路器)相对地、相间、断路器断开:要进行1分钟耐压试验,试验电压峰值在42kV进行,隔离
端口
:则要求电压峰值在48kV。如果你只是...
35KV真空
断路器
需要做真空断口的
耐压试验
吗?
答:
真空灭弧室的出厂报告在耐压上面是断口工频耐压值真空
断路器
需要做的
耐压试验
有:断口耐压三相对地相间耐压
高压柜的电气特性进行
试验
有哪些
答:
没有电气特性这个说法,高压柜的
试验
分为高压试验和继电保护,高压柜的高压试验包括:避雷器的直流1毫安下电压试验;PT、CT的直流电阻、绝缘、
耐压
、伏安特性、变比误差、交流耐压;
断路器
的回路电阻,绝缘,耐压,机械特性;母线的绝缘、耐压;高压柜的继电保护试验包括:二次回路的绝缘,保护装置的功能...
变频串联谐振试验成套装置在
耐压试验
中的应用有哪些?
答:
变频串联谐振试验成套装置谐振
耐压试验
系统按调节方式分为调感式(VISR)和调频式(VFSR)两种;可调电感型谐振试验系统可以满足耐压要求,但由于重量大,可移动性差,主要用于试验室。变频串联谐振试验成套装置耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振。在被试品上获得高电压、大电流,是当前高...
照明配电箱是否做
耐压试验
答:
至于竣工验收,入场验货等等什么的,就没必要做了。要求厂家提供出厂检验报告就可以了。照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、
断路器
等)及箱体等组成。
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全...
高低压开关柜需要做哪些方面的
试验
呢?谢谢了
答:
1、绝缘
试验
:推荐串联谐振试验装置、高压
耐压
装置系统。2、主回路电阻测量和温升试验:推荐回路电阻
测试
仪开关接触电阻值,焊接点的电阻,铜牌的电阻值。3、峰值耐受电流、短时耐受电流试验:推荐高压试验变压器、油浸式高压试验变压器。4、关合和开断能力试验机械试验:推荐开关特性试验仪。