照明配电箱是否做耐压试验

如题所述

  不管什么配电箱 配电柜, 出厂都要做耐压的。
高低压电压等级不一样,做的实验有不同的要求。
低压配电设备耐压实验是3C要求的出厂实验项目。高压的更不用说了,不做耐压怎么出厂。
至于竣工验收,入场验货等等什么的,就没必要做了。要求厂家提供出厂检验报告就可以了。
  照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)及箱体等组成。
  耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-29
不需要,配电箱是由箱体和箱芯组成。耐压试验在施工过程中,只有混凝土试块、管道、钢筋等建筑材料才做。配电箱在施工中,做开箱检验、外观检查,元器件的外观检查和系统试运行。希望对你有帮助。
第2个回答  推荐于2020-03-05
不管什么配电箱 配电柜 出厂都要做耐压的。
高低压电压等级不一样,做的实验有不同的要求。
低压配电设备耐压实验是3C要求的出厂实验项目。高压的更不用说了,不做耐压怎么出厂。
至于竣工验收,入场验货等等什么的,就没必要做了。要求厂家提供出厂检验报告就可以了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-06-29
按要求得做,但是都不做我指的是低压