44问答网
所有问题
35KV真空断路器需要做真空断口的耐压试验吗?
35KV真空断路器需要做真空断口的耐压试验吗?真空灭弧室的出厂报告在耐压上面都是些的工频耐压值?此试验电压是对地耐压还是相间还是断口,此概念似乎有点含糊。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-18
真空灭弧室的出厂报告在耐压上面是断口工频耐压值真空断路器需要做的耐压试验有:断口耐压三相对地相间耐压
第2个回答 2019-06-15
高压真空断路器出厂前是必须得做的,这是检验产品绝缘性能的指标,我们出厂前这三个必须都得做的。
相似回答
做真空断路器耐压试验
用不用打真空断路器下
断口的耐压试验
答:
不用~~油断路器需要在合闸状态进行耐压试验
,而真空断路器只需要将下断口接地,直接在分闸状态对上断口加压即可,采用工频耐压法检查真空灭弧室真空度,这种方法是预防性试验中测试真空度时应用的主要方法。将真空开关置于分闸状态,在真空灭弧室的动静触头之间加交流电压,工频耐压测试规范为:在额定开距时...
什么是高压
断路器的断口耐压测试?
答:
指断路器在正常分闸状态,对
断路器断口
两端施加一定的工频电压持续一分钟时间,以检验高压断路器耐受线路瞬间高电压的能力。一般10kV的断路器工频
耐压测试
电力标准是48kV/min,
35kV断路器
测试标准是95kVmin。高压断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保...
什么时候
需要做断路器的
交流
耐压试验?
答:
什么时候
需要做断路器的
交流
耐压试验?
(1)10kV及以下断路器1-3年试验一次;(2)更换或干燥拉杆后
必须试验
一次;(3)10kV及
35kV断路器
大修后必须试验一次;110kV及以上断路器大修后在必要时
做试验
。
高压送电前,高压
真空断路器
和互感
器必须做
哪些
试验
项目?
答:
断路器
:
耐压试验
、断路器特性试验、机械电动分合闸试验。互感
器要做
绝缘性能试验、变比、精度等。
大家正在搜
10kv真空断路器的交流耐压测试
真空断路器耐压试验
真空断路器耐压试验接线
因真空断路器的触头设置在真空
真空断路器与真空接触器区别
10kv真空断路器耐压是多少
10kv真空断路器交流耐压
10kv断路器断口耐压
真空断路器和真空负荷开关