做真空断路器耐压试验用不用打真空断路器下断口的耐压试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-30
不用~~油断路器需要在合闸状态进行耐压试验,而真空断路器只需要将下断口接地,直接在分闸状态对上断口加压即可,采用工频耐压法检查真空灭弧室真空度,这种方法是预防性试验中测试真空度时应用的主要方法。将真空开关置于分闸状态,在真空灭弧室的动静触头之间加交流电压,工频耐压测试规范为:在额定开距时,两端加额定工频耐受电压的70%,稳定1 min,然后在1 min内升至额定工频耐受电压,保持1 min无仪表指针突变及跳闸现象即为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WVW36VWD.html
相似回答
35KV
真空断路器需要做真空断口的耐压试验
吗?
答:
真空灭弧室的出厂报告在耐压上面是断口工频耐压值
真空断路器需要做的耐压试验
有:
断口耐压
三相对地相间耐压
真空
度泄露标准
答:
回答:
真空断路器
真空灭弧室现场检测方法 真空灭弧室的传统检测方法是工频耐压法,随着测试技术的发展,真空度测试仪在现场真空灭弧室的检测中逐渐得到广泛运用。 本文结合实际工作中检测真空灭弧室的体会,分析了工频耐压法和真空度测试法检测真空灭弧室的优、缺点,并介绍了测试中应注意的一些问题。 关键词:真空...
高压
真空断路器打耐压
的时候分开打和合上打有什么区别,那中打法比较...
答:
分闸耐压和合闸耐压都必须做,这个没有好不好的问题,而是规程规定的
。另外要注意的是,在对断路器的某一相施加试验电压时,另外两相应接地,并且在分、合闸情况下各进行一次。
10kV
真空断路器
工频
耐压试验
的具体方法及步骤?
答:
如果真空灭弧室有泄漏,真空灭弧室内气体压力升高到一定程度,触头间比较短的间隙就不能承受试验电压,甚至在升压过程中就会出现放电击穿现象。 工频耐压法的优点是原理简单操作方便,能定性地检测真空灭弧室的好坏。交接试验时要注意,作工频耐压前要把
真空断路器
触头机械行程调整为要求值后再加压试 验。