44问答网
所有问题
当前搜索:
最新脚手架安全技术规范
可调托撑抗压承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于多少mm_百度知 ...
答:
常见脚手架顶托是U型托,《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全技术规程
》(JGJ130-2011)规定:可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。在施工的过程与钢管和脚手架配合使用,起到调节脚手架和管架的高度、平衡支撑重物、承重的作用,在平面施工商砼浇筑的施工过程中用的最多,随着近几年...
落地式
脚手架
搭设高度最大为多少米?
答:
允许搭设高度为24m。不同类型的工程施工选用不同用途的
脚手架
。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1....
搭设扣件式钢管
脚手架
的搭设顺序是什么?有哪些要求
答:
(2)拧紧扣件。除按照规定的构造方案和要求搭设外,连接杆件的扣件拧紧程度要适当,这对于
脚手架
的承载能力、稳定和
安全
影响很大。拧得不紧固然不好,但过紧会使杆件和螺栓断裂。扭力矩控制在39—49N•m为宜,最大力矩不超过59N•m。同时各杆件相交伸出的端头,均应大于100 mm,以防止...
落地式
脚手架
搭设高度是否不能超过24米
答:
能超过24米,超过50米的,需要采用卸荷、双立杆等方法。所以可以超过24米。规定
脚手架
高度不宜超过50m的依据:1、根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭...
木工搭设
脚手架
是否需要特种作业操作证。
答:
木工搭设脚手架需要特种作业操作证。1、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全技术规范
》第9.0.1条“脚手架搭设人员必须是按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工应定期体检,合格者方可持证上岗”。2、GB162-2008《建筑施工模板安全技术规范》第8.0.12...
建筑
脚手架
所使用钢管要求的壁厚是多少
答:
建筑脚手架所使用钢管要求的壁厚是3.6mm。按《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全技术规范
JGJ130-2011》规定钢管规格应为φ48.3×3.6,即壁厚为3.6mm。脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。...
扣件式钢管
脚手架
立杆接头怎样错开
答:
直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片
脚手架
总长度的1/250,且不大于50mm。
施工现场临边防护有哪些
规范
答:
涉及施工现场临边需要防护要求的有:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全技术规范
》JGJ130--2011、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254--2011、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88--2010、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311--2013、《建筑...
脚手架
中扫地小横杆应该在大横杆上面还是下面?
答:
脚手架中扫地小横杆应该在大横杆上面。根据《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全技术规范
》(JGJ130-2001)中6.2.1条之3)规定:使用冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,大横杆作为小横杆的支座;使用竹笆片时,大横杆固定在小横杆上。
悬挑外
脚手架规范
搭设不大于多少米?
答:
2、悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例。悬挑杆件尾部锚固长度应≧悬挑出的净长的1.25倍。见DGJ32/J121-2011《建筑施工悬挑式钢管
脚手架安全技术规程
》。3、悬挑式脚手架要求 架体可用扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架或门式脚手架搭设,一般为双排脚手架。架体高度可依据施工要求、结构承载力和...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜