扣件式钢管脚手架立杆接头怎样错开

如题所述

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内。

同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。

扩展资料:

脚手架立杆基础要求

(1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。

(2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。

(3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。

参考资料:百度百科-扣件式钢管脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-11

扣件式钢管脚手架立杆接头设置规范有:

1、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

2、两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。

3、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

4、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

扩展资料:

扣件式钢管脚手架搭设的一般要求:

1、脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,保证不变形、不倾斜、不摇晃。

2、脚手架搭设前要平整场地,基土夯实,做好排水。根据脚手架专项职业健康安全施工组织设计(施工方案)和职业健康安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位混凝土垫层。

3、垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座要准确放在定位位置上,再将立杆放入底座内。

4、在主节点处固定纵横向水平杆、剪刀撑、斜撑等使用的扣件,中心点的相互距离不应大于150mm。

5、对接扣件开口要朝上或朝内。

6、脚手板要铺满、平稳,离开墙面120~150mm。脚手板探头要用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上。

7、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm脚手板铺设脚手板的铺设要符合下列规定。

8、在拐角、斜道平台口处的脚于板,要与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

9、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭没高度不要超过相邻连墙件以上两步。

10、每搭完一步脚手架后,要按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

参考资料:百度百科-扣件式钢管脚手架

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-13

扣件式钢管脚手架立杆接头设置规范如下:

开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆初。

注:扣件式钢管脚手架由钢管杆件、扣件、底座和脚手板组成,它具有承载能力大,拆装方便、搭设高度大、周转次数多、摊销费用低等优点。因此得到广泛应用,是目前使用最普遍的周转材料之一。扣件式钢脚手架的基本构造形式与木脚手架基本相同,也有单排架和双排架两种构架形式。

扩展资料

扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧力矩达65n·m时不得发生破坏。使用时扣件扭力矩应为40~65n·m。脚手架每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用直径48mm×3.5mm钢管。

搭建扣件式钢管脚手架时,施工层脚手板下面要设一道大网眼的平网。每隔10m设一道平网防护,网目密度不低于2000目/100cm2,不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭。

扣件式钢管脚手架立杆的纵距和横距,纵向水平杆的间距、横向水平杆的搭设,都要符合施工方案的设计要求。脚手架外侧要用密目式安全网全封闭,安全网片连接用尼龙绳做承绳;作业层外侧要有1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板。

参考资料来源:百度百科-立杆

参考资料来源:百度百科-扣件式钢管脚手架

参考资料来源:百度百科-建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

第3个回答  推荐于2017-09-02
一、立杆立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。二、纵向水平杆(大横杆)纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。本回答被提问者采纳