44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器长短延时计算方法
什么是
断路器
的过载长
延时
保护
答:
过载保护遵循反时限特性,脱扣器整定电流越大,脱扣
延时
时间越长,相对于短路瞬时保护来说,过载保护自然就是长延时了,一些高档的
断路器
还具备过载长延时可调功能,使用起来很方便。
塑壳式
断路器
短
延时
是几倍电流
答:
塑壳式
断路器
短
延时
是1.2倍电流.塑壳式断路器短延时电流回路要高于平常电流的1.2倍。
过载长
延时
和短路短延时的区别是什么?
答:
有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短
延时
功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时开始短延时,为的是给下级...
进线柜
断路器
显示短
延时
故障怎么办呢
答:
1、切断相关电源,断开电路的供电,以避免电击或其他意外发生。2、检查进线柜所连接的电路负载情况,存在过载、短路或其他异常情况导致
断路器
触发短
延时
故障。
过载长
延时
和短路短延时有什么区别?
答:
有
框架
塑壳断路器适用于做支路保护开关
框架断路器
的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长
延时
、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架...
断路器
脱扣曲线:5IN--10IN什么意思
答:
断路器
的脱扣器常见的有热脱扣器、液压-电磁脱扣器、电子脱扣器等。脱扣特性曲线是在规定的温度下测量得到的。脱扣器特性曲线应标明温度。脱扣器特性曲线左侧为不脱扣区域,属于正常工作;右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况;中间两条线之间为
延时
脱扣区域(左侧线为不脱扣电流,右侧线为脱扣电流)...
梅兰日兰25ooa
断路器
额定电流怎样来调整
答:
以M25H1 开关为例 针对M系列的
框架断路器
,M25H1规格是额定电流In=2500A 控制单元以STR58U为例:长
延时
保护功能:有如下几个标识 Io Ir tr ---小红圈内。 xIn xIo---小方框内 长延时保护(过载保护功能)整定设定保护限值=In x Io x Ir 上图实际设定的长延时保护值为 2500A x ...
施耐德
框架
式
断路器
2.0版电流怎样调整
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣
器
的不同整定值,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的...
断路器
上lr lsd tr是什么意思 分别在什么情况下起作用
答:
有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短
延时
功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时开始短延时,为的是给下级...