断路器脱扣曲线:5IN--10IN什么意思

例:选择DZ47-63小型断路器,脱扣曲线:5IN--10IN,经查资料,一般认为在5IN--10IN之间的电流值不确定能否脱扣,5IN以下不脱扣,10IN以上肯定脱扣,那如果实际选型中,脱扣电流整定到8IN,必须脱,
那么这个型号还能用吗?

是否定货时通知厂家? (当然脱扣电流可调的是个例外,在此不讨论)

请大侠指正!!

  5In--10In表示断路器中,脱扣器的脱扣电流为5~10倍。如图:左侧曲线是不脱扣电流为5In,右侧曲线是脱扣电流为10In。适用于配电保护线路以及具有较高接通电流的照明线路。

  


  在线路支路中由于安装了电动机或变压器,在线路接通瞬间的启动电流或者浪涌电流会达到额定电流的X倍,这一启动电流或者浪涌电流不是故障电流,持续一段时间后,就恢复到正常电流。断路器不脱扣;当电路中发生故障,产生较大的短路电流,断路器脱扣器瞬时脱扣;当电动机堵转或者超负荷能正常启动时,要求断路器延时脱扣,保护线路。

  断路器的脱扣器常见的有热脱扣器、液压-电磁脱扣器、电子脱扣器等。脱扣特性曲线是在规定的温度下测量得到的。脱扣器特性曲线应标明温度。

  脱扣器特性曲线左侧为不脱扣区域,属于正常工作;右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况;中间两条线之间为延时脱扣区域(左侧线为不脱扣电流,右侧线为脱扣电流)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
事实上,微断的动作值误差相当大,哪怕是告诉你定做的,也不会怎么精确的。如需精确动作,建议选用电子型的塑壳。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-20
对,电子式的误差小点
第3个回答  2009-08-18
通知厂家。那种一般8In能跳了。德力西的?
相似回答