44问答网
所有问题
当前搜索:
框架梁遇到剪力墙
屋面
框架梁
一端为
剪力墙
,一端为转角柱,纵筋应该如何锚固?
答:
屋面
框架梁
顺着
剪力墙
肢时,梁的钢筋直锚进墙肢;框架梁丁着剪力墙肢时,剪力墙支座应为端柱,此时可弯锚,弯锚长度为≥0.4LaE+15d,或照图纸大样或按图纸说明指定图集大样。
框架梁
与
剪力墙
平面内连接的情况是什么?请详细说明,有图最好附下图...
答:
你这句话应该来自于11G101-1图集86页说明的第二条,非
框架梁
L配筋构造,当端支座为柱,
剪力墙
(平面内连接)时的具体要求。此处的(平面内连接)应该理解为与剪力墙平行成一条直线的非框架梁,这里的平面不应理解为与墙垂直的板的水平面,而应理解为墙面,墙的平面相交很好理解,比如连梁就是两端均...
框架梁遇到
暗柱和
剪力墙
时,框架梁纵向钢筋从暗柱和剪力墙里面还是外面...
答:
框架梁
锚进顺着梁的墙中,应稍为弯曲在墙的竖向分布筋内边进入墙内。
屋面
框架梁
以
剪力墙
为支座,上筋该怎样锚固
答:
题目说的
梁
钢筋锚固,必是梁端支座的事。
剪力墙
作为梁端支座,设计只有两种可能,一种是,梁与墙顺着支承,此时墙的hw尺寸足够梁筋的锚固长度,足足有余,直锚,梁的纵筋应偏着一点入墙,擦竖向分布筋内侧进去;另一种是,梁与墙丁着支承于墙的端柱内,经常端柱截面尺寸不够直锚长,那就弯锚,...
当屋面
框架梁
的端支座为
剪力墙
时怎么处理
答:
屋面
框架梁
的端支座为
剪力墙
时 1.剪力墙顶部应设有边框梁BKL;2.即便是该节点作为铰支,梁的支承长度仍然不够,应在墙上设置扶壁柱FBZ;3.该节点应设置构造负筋。假如施工图上无交代,应该及时联系设计人,联系设计人有责任交代明白。施工者不可自行主张。
在高层建筑中
框架梁
的受力钢筋在
剪力墙
中是否要贯通
答:
呵呵,你是说与
梁
同方向有
剪力墙
的情况,这个剪力墙是梁的支座,这个要看具体的设计要求,如果这个墙是端支座,则满足锚固就可以,如果是这个梁的中间支座,有的图纸要求是贯通,也有的不贯通,和尺寸有关,你就看梁的编号,如果是1支梁,就贯通,2支梁,就锚固 ...
框架梁
平行和垂直伸入到
剪力墙
里锚固,墙外部分 需要箍筋加密吗?是抗震...
答:
肯定要加密,因为是
框架梁
,按照03G101-1的要求,加密长度应是两高的1.5倍。
剪力墙遇到框架梁
时,墙水平筋绑到哪儿,依据是什么
答:
剪力墙
水平钢筋直通过去,
框架梁
钢筋锚固到剪力墙内。依据11G101-1图集
框架梁
伸入
剪力墙
的锚固应样计算,最好有实例
答:
框架梁
钢筋伸入
剪力墙
的锚固:梁与墙顺着支承的,梁的钢筋直锚进墙;梁与墙丁着支承的,支承处墙必有扶壁柱或端柱(见JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程),梁的钢筋弯锚进墙。就是这么简单!
屋面
框架梁
两边支座为
剪力墙
时纵筋应该如何锚固
答:
如图所示,我认为WKL10和11左侧应该弯锚入
梁
对边内侧,WKL2两端为
剪力墙
满足直锚长度的应该直锚。但是在11G101-1上没有找到类似说明做法?这种做法是否正确?