问题一:
框架梁
和剪力墙重合是墙包梁还是梁包墙 没有框架梁和剪力墙重合的情形,不存在谁包谁。要嘛是顺着墙的框架梁支承在墙肢边缘构件上,此时梁的受力筋可直锚,直锚部分应弯进墙内,贴着墙竖向分布筋内边;要嘛就是墙在楼层标高处的暗梁,而非框架梁。问题二:通过
剪力墙上
会有框架梁吗 ...
框架梁
一端与框架梁相交,一端与
剪力墙
相交,这根梁是否算框架梁?两端...
答:
这是
框架梁
啊,图纸集中标注也说明了是框架梁,
剪力墙
是承重结构,所以能和剪力墙形成框架的梁就是框架梁,这个加密就和框架梁的两端加密是一样的,看你这个图纸设计的抗震等级了,一级抗震的话,加密区为2倍的梁高,且不得小于500,二至四级抗震的话,就是1.5倍的梁高,且不得小于500....
框架梁
以
剪力墙
为垂直支座的问题?如图,KL27(1)端支座是剪力墙(垂直)
答:
施工图设计: KL34的支座构造是正确的;KL27的右边支座(端支座)构造是不符合JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》的。施工:既然图纸标注清楚KL27(集中标注),就应按
框架梁
施工,无法施工时,应及时联系设计人,他有责任符合规范。
梁
与
剪力墙
垂直连接是否需要暗柱或暗梁?
答:
梁与
剪力墙
垂直连接需要暗柱或暗梁。 剪力墙与平面外梁相交,不论是否有暗梁,分两种情况。墙为平面外的梁的中间支座时,墙应设暗柱,不小于梁宽。墙为平面外的梁的端支座时,墙必须设置扶壁柱(对于次梁),或设端柱(对于
框架梁
)。剪力墙垂直钢筋应在暗梁纵筋外侧连续贯通,楼层上下层的垂直分布钢筋...
品茗土建算量
剪力墙
上面有
框架梁
,单构件查量的时候,发现剪力墙深入到框...
答:
通过墙的详情里面的,
框架梁
位置水平钢筋是否扣除,其“否”调整为“是”即可。
请问这种结构是否为框剪结构:只有
框架梁
和
剪力墙
,没有框架柱,框架梁直...
答:
不是,
框架
和
剪力墙
是不可少的
...已知
框架梁
处加腋,但如果
遇到
暗柱
剪力墙
处加不加腋?具体问题见图...
视频时间 10:54
剪力墙
是不是上面有
框架梁
?
答:
剪力墙
有要设置
框架梁
的!你可以看图集03G101,03G329结构做法!里面很详细的有说明!而且水平筋要通过
当
剪力墙
遇楼层设不设暗梁,如是
框架梁
要不要贯穿全墙。 03G101_1有没...
答:
根据补充问题补充答案:
剪力墙
遇楼层都应设暗梁。见GB50011-2010 ‘框架-
抗震墙
结构抗震构造措施’6.5.1条。
框架梁
垂直与墙面相交时,墙是梁的支座,其支承长度经常是不够的,梁的钢筋怎能不贯穿墙呢?
剪力墙
与剪力墙之间的
梁
都是连梁吗?
答:
不一定的,
剪力墙
之间的
梁
不一定都是联系梁,也有很多承重梁的,因为现在基本上高层建筑采用框剪结构的,墙体剪力墙之间的梁有很多的是主要承重梁。