桥架与电缆怎么固定在一起
240
电缆怎么
放
桥架
里8米高
答:
240的
电缆
放8米高的
桥架
,需要多人配合完成,需要用梯子。从做在桥架上把电缆拉进桥架。桥架内电缆敷设应符合下列规定:a、 大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设
固定
点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管 口处等做密封处理;c、 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端...
电力
电缆在桥架
中敷设的要求
答:
托盘式
电缆桥架在
石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。6. 槽式电缆桥架:槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等...
电缆桥架
内
电缆固定
不牢靠,固定间距过大
答:
电缆在桥架
内应固定牢靠,如果间距过大未能符合规定要求,那么
电缆在固定
时将无法合理受力及保证固定可靠。此时若受到意外冲击,则可能发生脱位而影响正常供电。因此桥架内电缆的固定应牢靠。大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m设置一个固定点。电缆首尾两端、转弯两侧、水平敷设及每隔5~10m处应设固定点,敷设...
怎么在
高层建筑中敷设竖井
桥架电缆
?
答:
通常
电缆桥架
长时间放在地板上,增加了保护成本,很少使用这种方法。先用塔吊或其他方式将电缆吊至高楼层,利用高势能将电缆自上而下垂直运输敷设,并采用分段式“阻尼缓速器”来约束下放过程中产生的重力加速度,以保证安全快速,电缆绝缘完好。高层悬索是一种特殊结构的索,在垂直敷设段,电缆配有三根带吊...
电缆桥架如何
布置?
答:
对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金
电缆桥架1
.4
电缆桥架在
有防火要求是区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准要求。
电缆桥架怎样
布线?
答:
电缆桥架
的水平敷设,支撑跨距一般为1.5至3米,垂直敷设时,
固定
点间距不应超过2米。桥架弯曲半径小于300毫米时,在弯曲段与直线段结合处300至600毫米的直线段侧应设置一个支撑;弯曲半径大于300毫米时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。电缆桥架的固定可以采用胀管螺栓或焊接在预埋铁件上。
桥架在
穿越...
电缆桥架
安装有哪些规范
答:
4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据
缆线
的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时
固定在
建筑物构体上的间距宜小于2m。
电缆桥架
型式及品种的选择及铺设规范一、电缆桥架型式及品种的...
电缆桥架在
布线时需要注意哪些事项?
答:
电缆桥架水平设备时,宜按荷载曲线拔取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m,最大的也可以做成大跨距桥架8m,另外垂直敷设时,其
固定
点间隔不宜大于2m。在电缆桥架上可以无间隔敷设电缆,
电缆在
桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于其自身一半。
电缆桥架与
各种管道平行或交叉时,...
桥架电缆
敷设安全施工,
电缆怎么
保护?
答:
成品保护原则
1
. 安装
电缆桥架
及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。2. 使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。3. 接、焊、包完成后,电缆桥架内不留异物,干净整洁。4.
缆线
完成后,不得再进行喷漆或刷油,避免污损电缆。5. 盖板安装应平整牢固,不伤线槽内电缆 ...
电缆桥架
安装规范及验收要求
答:
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:
1桥架
系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊要求的非标准技术说明或祥...