1 一般规定
1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。
1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。
1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。
上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
1.检查产品外观质量
看看桥架本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象
2.检查尺寸及厚度是否达到要求
检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)
3.检查防腐层厚度和附着力
检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,至于锌层厚度,拿热浸镀锌桥架来比喻,按标准它的镀锌层需要达到65μm
4.检查焊接质量部位
桥架焊接部位是决定产品的载荷受力关键部位,焊接质量好坏直接影响使用的安全性
5.检查防腐涂层均匀性
像上面说的锌层厚度,防腐涂层均匀性这些技术指标,用肉眼又看不了,应该怎么去知道,别急,一般正规厂家都会随货出示产品检验报告去保障产品是符合标准的,这里面就清楚有附着力,防腐涂层均匀性等等指标参数。当然,你们自己也可以去抽样送检,拿去第三方机构检测。