电缆桥架安装有什么规范?

安装要注意哪些情况?

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。
下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。
几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。
电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。
电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。
室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-18

1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

一、电缆桥架安装注意事项:

1、电缆桥架安装首先要确定方向,方向要从建筑布置、电器管线、空调管线和后续维护方便等因素考虑。并且要尽量沿着建筑墙、房梁、柱子等物体架设。

2、电缆桥架要承载电缆线,所以在设计时要考虑到电缆的重量,看看电缆桥架能不能承受这个重量,支架的安装也要根据承重来设计。

3、桥架的宽度要能将全部电缆放进去,所以宽度应该从电缆直径、电缆数量、电缆间距等数据综合考虑。

4、根据安装场所设计电缆桥架的安装方式。安装方式有悬吊式、侧壁式、直立式还有混合式,哪种方法最合适就可以用哪种方法来安装,并没有统一的规定。

二、电缆桥架安装方法:

1、根据电缆桥架选择相应规格的产品,在安装前腰检查产品是否正规。首先检查产品的出厂合格证、之间曝光和相关鉴定文件。电缆桥架的表面镀层通常是热镀锌,表面应该没有缺陷,保持光滑平整、咩有气泡、起皮和挂灰。桥架本身应是平整的,没有扭曲变形。

2、电缆桥架要安装在设计好的位置,安装的高度不能低于2.5米。桥架如果有多层,为了散热、放干扰和方便维护所以要保持一定的距离。距离的大小根据相关规定决定。

3、支吊架的安装非常重要,安装质量要符合技术标注。支撑跨距通常为1.5米到3米,如果是垂直铺设间距不能超过2米。相邻托臂的水平高度不能超过10毫米。

三、电缆桥架安装前准备:

在进行电缆桥架安装之前,要先到现场测量,更具环境规划设计,选一种实用性和美观性都能兼具的款式和品种,然后确定电缆架桥的规格,需要哪些配置,并且要做好防火和接地处理。为了将以上条件都满足,所以要做一张电缆桥架系统设计图。这项工作最好找专业人员设计,这样既能让后续使用更便利,而且避免发生安全隐患,也能够更加合理的将空间运用起来。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-04

外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。

支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

梯级式电缆桥架

CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。

托盘式电缆桥架

托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。

槽式电缆桥架

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。

第3个回答  2021-12-14

电缆数量、电缆直径和电缆间距决定了电缆桥架的型号、规格、臂长、支柱长度、间距、桥架宽度和层数。的安装条件决定桥的固定方法,选择悬挂式、直立式、侧壁式或混合式。连接件和连接件通常成套供应,另外根据桥结构选择合适的盖子进行折弯。

支柱、支柱或非标准支柱、骨架的间隔、安装方法、型号规格、高程等桥架支撑点,可以在平面上列举说明,也可以用分段不同的截面图、单线图或大样本图表示。电缆引出点的位置和引出方式一般来说,大多数电缆的引出可以垂直于垂直弯曲板安装在架子上,少量电缆的引出可以用导板或导管注明引出方式。

相似回答